    Urgent: Jung TSM 5094 "inkompatible BCU-Version 0705 benötigt 011"

    Hallo, kann mir bitte dringend jemand helfen?

    ich möchte einen Jung Tastsensor LS 5094 installieren, die physikalische Adresse klappt noch, beim Applikatinsprogramm erscheint dann die Meldung "inkompatible BCU-Version 0705 benötigt 011"
    Was bedeutet das denn? Ich hab 10 Stück von den Dingern gekauft, bei keinem geht es bisher (3 Stück probiert) und die Produktdatenbank hab ich gerade frisch von Jung geladen.

    Wäre nett, wenn jemand was dazu sagen könnte, danke!

    Markus

    #2
    Bei Jungs gibt es zum Download de_509xtsm.vd4. Die paßt nicht zum Gerät? Schauen Sie unter dem nachstehenden Link nach. Dort gibt es die Jung-Datenbanken zum Laden. Vor allem sind die Geräte einzeln aufgeführt.

    https://www.jung.de/722/downloads/te...ions%5B0%5D=13

    Mit der ETS3f hatte ich bisher noch nie Probleme bei den Artikeln von Jung. Viel Glück

    Kommentar


      #3
      Hallo Markus,

      das waren dann wohl die falsche Produktdaten. Die hier sollten passen: https://downloads.jung.de/public/de/...de_509xtsm.vd4


      Gruß, Klaus

      Kommentar


        #4
        Hallo Klaus, ich war etwas schneller. Wenn ihr die Uhr im Server in Ruhe laßt, geht sie ab Sonntag früh wieder richtig.

        Kommentar


          #5
          Hallo!

          komisch, das sind genau die Dateien, die ich geladen hatte. Ich probiers gleich nochmal.

          danke!

          Kommentar