    Hallo zusammen,

    gibt es auch Reedkontakte bzw. andere Öffnungsüberwachungen für 230V.
    Hintergrund: Ich möchte in unserem Gartenhaus für die Steuerung der Heizung (2KW Heizgebläse) die Öffnung der Tür überwachen. Ich habe dort eine 230V Binäreingang 4-fach für meinen Bewegungsmelder und daher noch 3 Kanäle frei. Wenn es eine Lösung für 230V gäbe, dann könnte ich mir einen 24V Binäreingang und ein entsprechendes Netzteil sparen.

    Vielleicht kennt ja jemand eine Lösung..

    #2
    Türkontaktschalter. Mal beim Küchenbauer oder Schreiner nachfragen.

    Kommentar


      #3
      Zitat von EIB-Freak Beitrag anzeigen
      Türkontaktschalter. Mal beim Küchenbauer oder Schreiner nachfragen.
      oder bei eibmarkt ...



      DAS müsste doch passen, oder?
      Muss jetz nur mal schaun, wie ich sowas am besten einbaue...
      Da steht was von Ausparung an Tür und Zarge vorsehen ... hmmm

      Aber schon mal Danke für den Tip...

      Kommentar


        #4
        wie eibfreak schon schrieb,

        im möbelbau gibt es schalter die direkt am türanschlag montiert werden.
        darüber läuft dann z.b. das licht in einer minibar im schrank.

        oder schau mal in deinen kühlschrank ;-)

        nur für die schaltleistung ab binäreingang ok.
        aber große last darf da sicher nicht dran.
        Gruß
        Mirko

        Kommentar


          #5
          klöckner-Möller Lastschalter......
          never fummel a running system...

          Kommentar


            #6
            Hi,
            ich würde mal bei Moeller nach Grenztastern schauen, die Dinger sind recht robust und haben eine deutlich höhere Schutzart (IP65) als die normalen Möbelschalter vom Schreiner, evtl. bei einer Holzhütte die nicht immer beheizt wird wichtig.....

            Gruß
            Christian

            Kommentar


              #7
              Hallo,

              Tastereingang und Magnetschalter
              http://www.rsonline.de/cgi-bin/bv/rs...deie&Nr=avl:de

              So hab ich die selbe Anwendung am laufen, geht super.....