Moin,
folgendes:
Ich habe eine Raum mit mehreren Dimmzonen. Dort möchte ich gerne zwei Dimmzonen jeweils einzeln und gemeinsam schalten und dimmen können (ein Taster). inkl Rückmeldung.
Ich habe einen MDT Dimmaktoren (beide Kanäle auf einem Aktor) und einen Glastaster Smart von dem aus geschaltet werden soll.
Grundsätzlich geht das, nur die Rückmeldungen sind ein Problem.
Zur Einfachheit im folgenden Zone 1 und Zone 2 bzw Zone 3 für beide zusammen.
Für alle Zonen habe ich entsprechend die 5 üblichen GA angelegt.
Ich habe die E/A-Objekte von Zone 1+2 ebenfalls in der entsprechenden GA von Zone 3 - das Gleiche mit relativ dimmen und absolut dimmen.
Die RM-Objekte von Zone 1 + 2 habe ich per UND-Logik auf dem Taster gelegt und das Ausgangsobjekt in die GA für die RM Zone 3 gelegt.
Funktioniert auch soweit.
Das Problem ist nun die Dimm-RM vom "gemeinsamen" Kanal. Wenn ich nur die RM von Zone 1 oder 2 in die GA packe, zeigt der Taster mir natürlich an, dass Zone 3 aktiv ist, was natürlich nicht der Fall ist, wenn Zone 1 oder 2 ausgeschaltet wurde.
Gibt es eine Möglichkeit, ein gemeinsamen DIMM Statusobjekt zu erstellen, sodass ich folgendes auf dem Taster realisiert bekomme:
Zone 1 an > RM Zone 1 inkl Dimm, RM Zone 3 = 0
Zone 2 an > RM Zone 2 inkl DImm, RM Zone 3 = 0
Zone 1 + 2 an (ungleicher DImmwert > RM Zone 1 + 2 inkl Dimm, RM Zone 3 = 0
Zone 1 + 2 an (gleicher Dimmwert) > RM Zone (1 + 2) + 3 inkl Dimm.
Ich benutze als Visu den IoBroker (Weshalb gibt es hier eigentlich kein Unterforum für den IoBroker, unbeliebt?)
Dort kann ich auch entsprechende Logiken schreiben (Javascript, Blockly., Node-Red)
Allerdings kann ich dort nur den (vernünftig) über den absolut Wert dimmen, daher wäre natürlich ein gemeinsames RM Objekt recht praktisch.
Habt ihr Tipps oder Ideen, wie man das ganze sinnvoll lösen könnte oder ähnliches schon irgendwie umgesetzt?
Vielen Dank
folgendes:
Ich habe eine Raum mit mehreren Dimmzonen. Dort möchte ich gerne zwei Dimmzonen jeweils einzeln und gemeinsam schalten und dimmen können (ein Taster). inkl Rückmeldung.
Ich habe einen MDT Dimmaktoren (beide Kanäle auf einem Aktor) und einen Glastaster Smart von dem aus geschaltet werden soll.
Grundsätzlich geht das, nur die Rückmeldungen sind ein Problem.
Zur Einfachheit im folgenden Zone 1 und Zone 2 bzw Zone 3 für beide zusammen.
Für alle Zonen habe ich entsprechend die 5 üblichen GA angelegt.
Ich habe die E/A-Objekte von Zone 1+2 ebenfalls in der entsprechenden GA von Zone 3 - das Gleiche mit relativ dimmen und absolut dimmen.
Die RM-Objekte von Zone 1 + 2 habe ich per UND-Logik auf dem Taster gelegt und das Ausgangsobjekt in die GA für die RM Zone 3 gelegt.
Funktioniert auch soweit.
Das Problem ist nun die Dimm-RM vom "gemeinsamen" Kanal. Wenn ich nur die RM von Zone 1 oder 2 in die GA packe, zeigt der Taster mir natürlich an, dass Zone 3 aktiv ist, was natürlich nicht der Fall ist, wenn Zone 1 oder 2 ausgeschaltet wurde.
Gibt es eine Möglichkeit, ein gemeinsamen DIMM Statusobjekt zu erstellen, sodass ich folgendes auf dem Taster realisiert bekomme:
Zone 1 an > RM Zone 1 inkl Dimm, RM Zone 3 = 0
Zone 2 an > RM Zone 2 inkl DImm, RM Zone 3 = 0
Zone 1 + 2 an (ungleicher DImmwert > RM Zone 1 + 2 inkl Dimm, RM Zone 3 = 0
Zone 1 + 2 an (gleicher Dimmwert) > RM Zone (1 + 2) + 3 inkl Dimm.
Ich benutze als Visu den IoBroker (Weshalb gibt es hier eigentlich kein Unterforum für den IoBroker, unbeliebt?)
Dort kann ich auch entsprechende Logiken schreiben (Javascript, Blockly., Node-Red)
Allerdings kann ich dort nur den (vernünftig) über den absolut Wert dimmen, daher wäre natürlich ein gemeinsames RM Objekt recht praktisch.
Habt ihr Tipps oder Ideen, wie man das ganze sinnvoll lösen könnte oder ähnliches schon irgendwie umgesetzt?
Vielen Dank
Kommentar