Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

BEG PD11 Helligkeit wird nicht übermittelt

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    BEG PD11 Helligkeit wird nicht übermittelt

    Ich habe eine GA (9.004) mit dem KO 9 (Lichtsensor: Ausgang - Helligkeit) des B.E.G. PD11 verknüpft. Wenn ich in der Diagnose nun versuche die Helligkeit auszulesen, bekomme ich keinen Wert zurück. Kann mir jemand sagen, was ich da falsch mache?
    Ciao Jochen

    #2
    Soweit ich weiß ist das normal. Er wird nur entsprechend der Parametrisierung gesendet aber ist nicht abfragbar
    Grüße
    Marcel

    Kommentar


      #3
      L Flag?
      Viel Erfolg Florian

      Kommentar


        #4
        Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
        L Flag?
        Korrekt, das ist nicht als Standard gesetzt
        Grüße
        Marcel

        Kommentar


          #5
          Heilandsack, es sind aber auch immer die Kleinigkeiten. Danke. Jetzt kann ich den Wert auslesen...
          Anscheinend misst der Melder die Helligkeit immer nur alle paar Minuten. Je nachdem was im Parameter "Überwachungszeit in Minuten" (1-255) angegeben ist. Aber gut, immerhin.
          Ciao Jochen

          Kommentar


            #6
            Hi Jochen, freut mich, dass es jetzt klappt.
            Gruß
            Florian