    Hallo KNX-Welt,

    ich habe den Auftrag, in einem Lacklager mit mir unbekannter EX-Zone(n)-Einstufung die Fußbodenheizung (Betonkernaktivierung) über KNX zu Regeln. Aufgabe ist es, die IST-Temperatur IM Raum (Lacklager) zu erfassen und einem extern angebrachten KNX-Regler (welcher spielt ersteinmal keine Rolle, im Aktor werde ich es nicht machen da dies die "alten" Theben HMT 12 sind) zu übergeben.

    Irgendwelche Ideen? Ich nehme mal an das ich einen X-Fühler über eine EX-Trennklemme nach aussen bringen muss. Bin da nicht so der Experte für....


    #2
    Hallo Kollege..

    da gibt es Schweizer Kollegen, die haben Sensoren für Temperatur in EX.
    https://www.mts.ch/produkte-messtech...49eg-.html/242

    Ich nehme mal an, dass man den Sensor in einem Raum und den Anschluss in einem anderen nicht EX-Raum ausführen könnte. Wie genau, sagt Dir sicherlich der Freundliche Berater der Firma MTS am Telefon.

    Auch hier hast Du einen gekapselten passiven Sensor für die Raumtemperatur zur Auswahl:
    http://www.schischek.de/pdf/sensoren/TFR-2G3D_de.pdf

    Gruss Peter
    Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
    Smart Building Services GmbH (Onlineshop) - www.knxshop4u.ch
    Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
    SBS GmbH on FB - PeterPan on FB

    Kommentar


      #3
      Gibt es Präferenzen für eine bestimmte Zündschutzart?
      Eigensicherheit könnte bei einer Temperaturmessung gut passen. Da hast du dann je nach Zone auch die Möglichkeit bis Zone 0 zu messen.
      Dann z.B. PT1000 über einen Ex-Trennverstärker in die Zone führen.