    Hallo Zusammen,
    Ich verwende für eine Zirkulationssteuerung und eine Lüftungssteuerung Komponenten von Busch Jaeger.
    Dies sind der Steuerbaustein 6997/60 und der Aktor 6995/40. Die Anlage hat mehrere Jahre einwandfrei funktioniert.
    Nun habe ich das Phänomen, dass ich ein Schaltsignal sende der Aktor kurz angeht und danach sofort wieder aus. Dieses Verhalten zeigen alle Kanäle bei dem Aktor. Auch wenn ich manuell den Kanal-Knopf betätige geht das Licht kurz an und danach wieder aus. D.h. auch manuell bleibt der Aktor nicht eingeschaltet.
    Ich habe bereits den Steuerbaustein komplett neu programmiert.
    Wie kann ich prüfen ob der Steuerbaustein oder der Aktor fehlerhaft ist?
    Weitere Aktoren am selben Steuerbaustein zeigen nur zum Teil ein ähnliches Verhalten. Bei einm Aktor lassen sich über die manuellen Tasten die Relais korrekt an und ausschalten. Bei allen anderen fallen die Relais nach ca. 2 Sekunden wieder zurück in den ausgeschalteten Zustand.
    Ich verwende Power-Project 4.5
    Wer hatte vielleicht schon mal ein ähnliches Verhalten und kennt eine Lösung?

    #2
    Sendet der Steuerbaustein die passenden Schaltbefehle oder hat der Aktor seine eigenen Ideen? Busmonitor!

    Kommentar


      #3
      Im Aktionsmonitor sehe ich nur das Schaltsignal. Mit dem Busmonitor habe ich bisher nicht gearbeitet. Ich bin da eher nur ein "privat Bastler"

      Kommentar


        #4
        In Powerproject 4.5 gibt es keinen Busmonitor. Da kann ich nur den Status auslesen. Die Daten sagen mir aber nichts.