Falls jemand auch diese Kombination eingehen möchte, dies zur Info.
Der EnOcean NodOn PIR (Bewegungsmelder) hat das EEP Profil A5-07-03.
Vom Weinzierl ENO Gateway wird jedoch nur das EEP Profil A5-07-01 unterstützt.
Die Telegramme kommen zwar auf den Bus-Monitor können aber ins Profil nicht angelernt werden.
Wenn ich das Profilblatt richtig interpretiere unterstützt das zurzeit kein Weinzierl Gerät...
https://www.weinzierl.de/images/down...ays_EEP_DE.pdf
Laut Auskunft des Supports besteht zurzeit auch keine Chance auf Unterstützung des Profile A5-07-03...
Gruss
Der EnOcean NodOn PIR (Bewegungsmelder) hat das EEP Profil A5-07-03.
Vom Weinzierl ENO Gateway wird jedoch nur das EEP Profil A5-07-01 unterstützt.
Die Telegramme kommen zwar auf den Bus-Monitor können aber ins Profil nicht angelernt werden.
Wenn ich das Profilblatt richtig interpretiere unterstützt das zurzeit kein Weinzierl Gerät...
https://www.weinzierl.de/images/down...ays_EEP_DE.pdf
Laut Auskunft des Supports besteht zurzeit auch keine Chance auf Unterstützung des Profile A5-07-03...
Gruss
Kommentar