Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Rückmeldung von KNX-Aktor

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Rückmeldung von KNX-Aktor

    Hallo an alle,
    ich habe mit NodeRED einen Flow mit 2 Injects, einem Switch und einem KNX-Aktor aufgebaut
    Der Aktor lässt sich über die Injects und den Switch vom Dasboard aus schalten
    Wenn aber der Aktor von einem KNX-Taster aus betätigt wird fehlt die Rückmeldung zum Switch
    Kennt da jemand die Lösung?

    #2
    Willkommen hier im Forum

    das mußt Du wie folgt lösen: knx-in ---> switch ---> knx-out

    Code:
    [{"id":"6dee8bf4.d092cc","type":"knxEasy-in","z":"1b1bf83e.7e04f8","topic":"","dpt":"","name":"","x":300,"y":400,"wires":[["bfee501b.14"]]},{"id":"bfee501b.14","type":"ui_switch","z":"1b1bf83e.7e04f8","name":"","label":"switch","order":0,"width":0,"height":0,"passthru":true,"decouple":"false","topic":"","style":"","onvalue":true,"onvalueType":"bool","onicon":"","oncolor":"","offvalue":false,"offvalueType":"bool","officon":"","offcolor":"","x":480,"y":400,"wires":[["1f65a864.d241d8"]]},{"id":"1f65a864.d241d8","type":"knxEasy-out","z":"1b1bf83e.7e04f8","topic":"","dpt":"","name":"","x":700,"y":400,"wires":[]}]
    Näheres zu Node-Red findest Du im DIY-Bereich

    Jens

    Kommentar


      #3
      Vielen Dank

      Kommentar

      Lädt...
      X