    Hallo zusammen,

    beim rumölen in der ETS hab ich es geschafft meine Schnittstelle zu löschen und kriege die Verbindung nicht mehr an den Start....

    Der IP-Router (Merten) hat die Adresse phys. Adresse 1.0.0
    Die IP-Adresse lautet 192.168.178.27
    Die Multicast Adresse 224.0.23.12

    Der Homeserver verwendet die Multicast-Adresse erfolgreich.

    Bin aktuell per VPN mit dem Netzwerk verbunden.

    In der ETS wird mir unter "gefundene Schnittstelle" keine angezeigt.
    Also "Schnittstelle hinzufügen", IP-Tunneling -> IP-Adresse 192.168.178.27, Phys. Adresse 1.0.0 -> Test -> Schnittstelle wird nicht gefunden
    Ok.. Multicast-Adresse testen...
    "Schnittstelle hinzufügen", IP-Tunneling -> IP-Adresse 224.0.23.12, Phys. Adresse 1.0.0 -> Test -> Schnittstelle wird nicht gefunden


    Jemand eine Idee?
    Bin irgendwie ratlos...


    Besten Dank!!

    Gruß
    Maeckes

    #2
    MathiasS hast du deinen Beitrag gelöscht?

    Kommentar


      #3
      Zitat von maeckes Beitrag anzeigen

      Bin aktuell per VPN mit dem Netzwerk verbunden.
      Ich vermute Fritzbox vpn?

      Da geht multicast nicht.


      kannst du über cmd

      ping 192.168.178.27
      den router anpingen ?
      bzw kommst du auf die Fritzbox oberfläche ?

      hatte das auch kurzzeitig da hat die vpn verbindung der Fbox nicht mehr funktioniert

      Kommentar


        #4
        Ja genau... FB-VPN
        aber die normale Verbindung könnte ich ja auch nicht aufbauen ...

        bisher konnte ich über die normale immer problemlos per VPN programmieren

        Kommentar


          #5
          teste die anderen schritte bitte mal hatte das Problem vor kurzem auch da hat einfach die VPN verbindung nicht richtig funktioniert