Hallo,
ich bin Besitzer einer neuen LED Leuchte. Diese hat ein OTI DALI 5050/220-240/1A4 LT2 FAN verbaut und das hängt an einem GIRA DALI Gateway 106000.
Ich habe die Leuchte angeklemmt und das DALI Steuergerät verbunden. Die Lampe leuchtet.
Im Dali Gateway konnte ich das EVG problemlos benennen und einer Gruppe zuordnen. Die Kommuntikationsobjekte sind auch flugs verteilt. Allein: Weder dimmt die Lampe noch schaltet sie. Weder über KNX Telegramme, noch über die Handbedienung, noch über die DALI Test Funktion des Gateways.
Im DALI Test des Gateway sieht aber alles gut aus: Angeblich lässt sich das EVG ein/ausschalten, dimmen usw. Auslesen des EVG Status funktioniert. Blinken lassen der Lampe ist nicht möglich. Außerdem wird Spannungsausfall nicht erkannt.
Was könnte ich ich falsch gemacht haben?
Grüße
Christoph