BE/S 4.230.2.1 Spannungsüberwachung von verschiedenen FI Gruppen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    BE/S 4.230.2.1 Spannungsüberwachung von verschiedenen FI Gruppen

    Guten Morgen zusammen.


    Ich hätte mal eine technische Frage betreffend dem BE 4.230.2.1 von ABB - laut Anschlussbild sind nur 2 verschiedene FI Kreise wegen dem Neutralleiter möglich.

    Ich würde gerne kritische Stromkreise überwachen ( Heizung,Kühlschrank.Gefriertruhe jeweils eigener FI/LS )

    Ist dies möglich?

    Laut ABB beträgt der Abfragestrom In 0,1 mA was ja einen FI/LS mit 30mA nicht zum ansprechen anregen sollte.

    Gibt es da ein Workaround ohne Hilfsschalter an den Fi/LS?


    Gruss


    Oliver
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.
    Gruss Oliver

    Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung

    #2
    1. Frohe Weihnachten
    2. Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod
    3. Wenn der FI abgeschaltet hat, ist dahinter Ruhe im Kontor. Die Kontakte mit egal was zu überbrücken, und wenn es nur zu 100 uA führt, ist bestimmt unzulässig
    4. Wenn schon keine Hilfskontakte am FI gewollt sind, dann halt kleine Relais (Schrack, Finder...) vorsehen, die abfallen, sobald die Spannung weg ist.

    Kommentar


      #3
      Zitat von rosebud Beitrag anzeigen
      1. Frohe Weihnachten --- Danke dir ebenso nach LU

      4. Wenn schon keine Hilfskontakte am FI gewollt sind, dann halt kleine Relais (Schrack, Finder...) vorsehen, die abfallen, sobald die Spannung weg ist.
      Dann werde ich kleine Hilfsrelais nehmen und das damit machen.

      Gruss Oliver

      Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung