    Hallo Zusammen,

    aus sicherheitstechnischen Gründen (7 Einbrüche in 3 Wochen) muss unbedingt ein Abwesenheitsschalter ran.
    Dieser soll zuerst die Rollo runter fahren.

    Ich habe die ABB JAS X.230.5M in Einsatz und würde das SOnnenobjekt benutzen. Parametisiert siehe Anhang.

    Leider funktioniert das nicht-es tut sich nichts.
    Ich sende über Tastsenor und über Busmonitor.

    Was mach ich was falsch`? Ist doch ein Bit?!?

    Grüße,
    Lio
    Angehängte Dateien

    #2
    Aktivierung/Deaktivierung der Automatik geprüft bzw. sichergestellt?
    Gruss
    GLT

    Kommentar


      #3
      Du könntest doch auch den Wind-, Regen-, oder Frostalarm "missbrauchen". Dann natürlich die zykl. Überwachung deaktivieren. Bei der "Sonne" musst Du wie GLT schon schrieb auch die Automatik aktivieren.
      Grüße aus Pfaffenhofen a.d. Ilm

      Oliver Wetzel

      Kommentar


        #4
        Bei den Wetteralarmen steht geschrieben, dass bei Alarm die anderen Funktionen gesperrt werden, also kein hoch/runter über Tastsensoren.

        Klar, bei Abwesend eh kein Bedarf-aber Internet geht dann auch net.

        Wie macht Ihr die Zentralfunktion bei diesem Aktor?

        Grüße,Lio

        Kommentar


          #5
          stimmt, habe ich nicht dran gedacht. Ich hab was ähnliches mal (Jalousie einer Feuerwehrleitstelle) über die Presetfunktion gemacht. Vorteil war, dass einstellbar ist, was nach einem erneuten Preset wieder angefahren werden soll (Zustand wie vor Preset)
          Grüße aus Pfaffenhofen a.d. Ilm

          Oliver Wetzel