    #16
    Hallo

    Ich möchte mich mal an den Thread anhängen.
    Ich habe den Mischerbaustein mal getestet, aber bei mir überschwingt der die Vorlauftemperatur ziemlich stark.
    An den Eingängen habe ich Vorlauf Ist und Soll, die Kesseltemperatur und Pumpe ein/aus, am Ausgang Mischer auf/zu und stop, die Toleranz habe ich auf 1 eingestellt.
    Hat jemand Erfahrung damit und kann mir sagen, was falsch läuft ?
    ____________

    Gruss Norbe

    Kommentar


      #17
      Hallo,

      nehm mal den Baustein der ist dahin gehend von mir modifiziert. Bei Toleranz habe ich 2 Grad eingestellt, was bei meiner Fußbodenheizung im Altbau vollkommen ausreichend ist. Wichtig noch, dass die aktuellen Istwerte auch bei Änderung gesendet werden. Musst von .zip in . hsl umbenennen
      Gruß Thorsten
      Angehängte Dateien

      Kommentar


        #18
        Hallo Norbe,

        wenn noch nicht funktioniert mail mir doch ein Log mit Soll, Ist, Kessel, Pumpe

        Gruß Helmut

        Kommentar