    KNX/EIB Rolläden gehen hoch nach Neustart Gira ITT

    Hallo zusammen
    wenn ich an meinem Gira Info Terminal Touch (2072) etwas ändere und
    anschliessend die Daten via USB übertrage, geschied nach dem Neustart des ITT folgendes:
    Alle Storen im EG (eine GA) gehen hoch, wenn sie unten sind.
    Ob dies auch geschiehd nach einem Stromausfall, habe ich noch nicht getestet.
    Wie kann ich das abstellen ?...Ansonsten nehme ich Änderungen nur noch am Tag vor :-)
    Grüsse aus der CH, moudi

    #2
    Ich habe mal wochenlang einen extrem sporadischen Fehler in einer Beleuchtung gesucht: Gelegentlich schalteten sich die Lampen aus. Ursache war ein ITT, der unverhofft und unmotiviert Lesekommandos aussendete für die Werte bestimmter GA und wer sich angesprochen fühlte, antwortete mit binär "0".
    Als Diagnose empfehle ich: Per GA-Monitor beobachten, was der ITT (der wird ja über eine separate RS232 geladen) nach dem Ende des Ladens auf dem Bus veranstaltet.