    Hallo Zusammen,

    Kurze Frage - habe eine Gira Wetterstation Plus. Diese zeigt mir immer den falschen Luftdruck an - zwar zu wenig. Heute z.B. 961 mbar obwohl derzeit ca. 1021 mbar anliegen. Gibt es da eine Kompensationsmöglichkeit bzw. eine Einstellmöglichkeit?

    lg und danke,

    Jürgen

    #2
    Angezeigt wird der ABSOLUTE Luftdruck, diese muss Du umrechnen in den RELATIVEN Luftdruck

    Dies ist z.B. per HS oder Edomi (https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=19001660) möglich

    Warum Gira/ Jung etc. das so machen ist mir schleierhaft !

    Kommentar


      #3
      Danke Dir!

      Kommentar


        #4
        Hi,
        wie rechnet der Baustein den Wert genau um?
        Möchte das mit dem HS umsetzen.

        Kommentar


          #5
          Zitat von aNoThEr Beitrag anzeigen
          Hi,
          wie rechnet der Baustein den Wert genau um?
          Möchte das mit dem HS umsetzen.
          Steht in der Beschreibung des Bausteins..
          function LB_LBSID($id) {
          if ($E=logic_getInputs($id)) {
          if ($E[2]['refresh']==1) {
          logic_setOutput($id,1,LBS_LBSID_DRUCK($E));
          }
          }
          }

          function LBS_LBSID_DRUCK ($E) {
          if ($E[1]['value']<9.1) {
          $a=5.6402*(-0.0916 + exp(0.06*$E[1]['value']));
          } else {
          $a=18.2194*(1.0463 - exp(-0.0666*$E[1]['value']));
          }
          return ($E[2]['value']*exp($E[3]['value']*9.80665/(287.05*(273.15+$E[1]['value']+0.12*$a+0.0065*$E[3]['value']/2))));
          }
          ?>
          Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

          Kommentar


            #6
            Zitat von aNoThEr Beitrag anzeigen
            Hi,
            wie rechnet der Baustein den Wert genau um?
            Möchte das mit dem HS umsetzen.
            Versuche mal meinen HS-Baustein: http://service.knx-user-forum.de/?co...nload&id=16200

            - dieser müsste das eigentlich können- kann mich aber nicht mehr so daran erinnern- dort ist jedenfalls die Umrechnungsformel ersichtlich !

            Kommentar

            Lädt...
            X