Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Gelöst - Lingg&Janke Energiezähler komische Werte im QC

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Gelöst - Lingg&Janke Energiezähler komische Werte im QC

    Hallo Jungs,

    ich hab einen Lingg&Janke Energiezähler Standart direktmessend EZ-EMU-DSTD-D-REG-FW.
    Ich wollte im QC eine einfache Darstellung der Werte haben.
    Den Zählerwert in kWh zeigt es korrekt an nur die Wirkleistungen zeigt es in so einem komischen Wert an?!?
    Kann mir da mal einer einen Tipp geben?

    MFG
    Joe
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.
    Zuletzt geändert von salemjoe; 15.01.2019, 10:22.

    #2
    Was hast Du denn im Experten als Datentyp definiert?

    Ich habe bei mir die Wirkenergie (in kWh) als 32 Bit (EIS 11) und die Wirkleistung (W) als 4-Byte (EIS 9 / Gleitkomma Wert) definiert.

    Der Wert in kWh hat mir mir direkt funktioniert, der Wert der Wirkleistung wurde aber beim Import der GA nicht so übernommen, dass er angezwigt werden konnte. Erst nach Änderung auf 4-Byte wurde er korrekt angezeigt. Zuvir hatte ich einen ähnlichen Wert wie bei Dir. Kann es also sein, dass du diesen Wert mit der Wirkleistung verknüoft hast?

    Christian

    Kommentar


      #3
      Hallo Christian,

      danke für den Tipp.
      beim importieren der Kommunikationsobjekte hat er überall 32bit übernommen!
      Wirkleistung geändert auf 4-byte und dann ging es bei mir auch sofort!

      DANKE

      LG
      Joe

      Kommentar

      Lädt...
      X