Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Gira X1 Dimmfunktion

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • whosnext
    antwortet
    Wenn alles andere geht und Du es so eingetragen hast, dann wird der absolute Helligkeitswert nicht korrekt auf den Bus geschrieben. Der Status passt ja, da er sich nach dem Dimmen aktualisiert. Check mal die KOs in der Gruppenadresse für das Setzen des Helligkeitswerts (1.1.4).

    Einen Kommentar schreiben:


  • tmeinec1
    antwortet
    Tschuldige,
    das eben war ein Schreibfehler meinerseits!
    hier meine korrekte Zuordnung am GPA:

    Datenpunkt Schalten:
    Senden= 1.1.1 schalten Ein/Aus
    Status= 1.1.2 Status schalten

    Datenpunkt Dimmen:
    Senden=1.1.3 Dimmen relativ
    Status= 1.1.5 Status Dimmwert

    Datenpunkt Helligkeitswert:
    Senden= 1.1.4 Dimmen Absolut
    Status= 1.1.5 Status Dimmwert

    was mache ich falsch?

    MFG
    Thomas

    Einen Kommentar schreiben:


  • intelligente Haustechnik
    antwortet
    Beim Dimmen gibt es keinen Status.
    Nur beim Dimmwert (%) gibt es einen Status

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Du schreibst im GPA auf den Helligkeitsstatus. Tausch doch mal 1.1.4 und 1.1.5 im GPA aus. (Auch beim Dimmen muss der Status 1.1.5 sein)

    Einen Kommentar schreiben:


  • tmeinec1
    antwortet
    Die Bezeichnungen der GA‘s ganz oben bezieht sich auf die Zuordnung am Aktor! Darunter dann die Zuordnung des GPA.
    verstehe nur die Logik im GPA nicht ganz, deswegen habe ich es einfach mal so zugeordnet!
    was wäre denn im GPA dann korrekt?

    MFG
    Thomas

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Du schreibst doch oben, das der Helligkeits Status die 1.1.5 ist. Im Post 2 hast du die 1.1.4 als Status verknüpft. Nur ein Schreibfehler im Forum?

    Einen Kommentar schreiben:


  • tmeinec1
    antwortet
    Habe dann 1.1.1 auf schalten Ein/Aus mit der Statusmeldung 1.1.2!
    Beim Dimmen dann die 1.1.3 mit dem Status 1.1.4!
    und beim Helligkeitswert dann die 1.1.5 mit dem Status ebenfalls 1.1.4!
    was mache ich falsch?

    MFG
    Thomas

    Einen Kommentar schreiben:


  • intelligente Haustechnik
    antwortet
    Und wie sind die im GPA als Datenpunkte angelegt und wie sind die an der Funktion verknüpft?

    Achso. Und Willkommen

    Jens

    Einen Kommentar schreiben:


  • tmeinec1
    hat ein Thema erstellt Gira X1 Dimmfunktion.

    Gira X1 Dimmfunktion

    Hallo zusammen,
    ich als Neuling was die Visualisierung mit dem Gira X1 hätte mal eine Frage!
    Ich habe die Dimmfunktion integriert, diese funktioniert nicht zu 100%. Ein/Aus funktioniert und wird auch korrekt angezeigt. Dimmen funktioniert über die +- Funktion auch fehlerfrei und %-Werte werden auch korrekt angezeigt. Aber was nicht funktioniert ist, wenn ich den Dimmwert über das Drehrad vorgebe, dann passiert gar nichts.
    Weiss jemand was ich da falsch mache?
    GA‘s habe folgendermaßen am Aktor konfiguriert:
    1.1.1 Schalten Ein/Aus
    1.1.2 Status Schalten
    1.1.3 Dimmen relativ
    1.1.4 Dimmen absolut
    1.1.5 Status Dimmwert

    MFG
    Thomas
Lädt...
X