Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Gira TKS-IP-Gateway + Gira Home Server reden nicht miteinander

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Gira TKS-IP-Gateway + Gira Home Server reden nicht miteinander

    Ich bin gerade am Verzweifeln.

    Im Homeserver unter Projekte ist TKS IP Aktiv mit den Zugangsdaten.
    Auch TKS-IP Gateware sind die Daten vom Home Server Hinterlegt. Aber siehe Bild die reden nicht. Hat jemand noch eine Idee?

    Info:
    Logik ist auch Hinterlegt. Aber hat ja damit erstmal nichts zu tun.
    TKS Client Läuft soweit wie es soll.
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    #2
    Netzwerk Verbindung überprüft? Kannst du Mal die restlichen Einstellungen Posten?

    Bruckmühl bei Rosenheim?

    Gruß Andy

    Kommentar


      #3
      Die TKS ist mit DHCP eingerichtet. Hat aber Mac Binding. (Immer gleiche IP)

      Und jepp bei Rosenheim
      You do not have permission to view this gallery.
      This gallery has 3 photos.

      Kommentar


        #4
        Natürlich reden Sie miteinander. Darum steht da WORKING.
        Gruß Matthias
        EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
        - PN nur für PERSÖNLICHES!

        Kommentar


          #5
          Senden und Empfangen KO sind die gleiche, soll dass wirklich so sein?

          Kommentar


            #6
            Hi
            das K-Objekt senden musst auf jeden Fall ändern.

            Kommentar


              #7
              Danke erstmal für eure Antworten.
              Upps ja das ist wohl aus versehen passiert. mit K-Objekt.
              Also das habe ich vor aber es kommt nix am Bus an. Aber warum zeigt der Debug nicht mehr Pakete an. Das müssten doch viel mehr sein.
              You do not have permission to view this gallery.
              This gallery has 1 photos.

              Kommentar


                #8
                Was steht den im eibmon?

                Kommentar


                  #9
                  Evtl. Könntest du mal die Konfiguration vom tks Posten.
                  Ich denke, das würde es dem ein oder andern etwas einfacher machen dir zu helfen.

                  Kommentar


                    #10
                    Im EIB Monitor taucht die Adresse nicht auf.

                    das sind die Daten vom Spickzettel:

                    IP-Adresse HomeServer/FacilityServer: 10.0.10.7
                    Kommunikationsport: 50050
                    Benutzername: admin
                    Passwort: xxx

                    Aktuelle IP-Adresse des TKS-IP-Gateway: 10.0.10.14

                    Bezeichnung: Türstation 1
                    Busadresse: 0x9F2017
                    Tastenname: TS 1 Taste 1
                    Aufsatz: 1
                    Tastennummer: 1

                    Kommentar


                      #11
                      So ich habe es hinbekommen

                      MatthiasS Die Aussage ist leider nicht Korrekt. Nur weil das Working steht werden noch keine Daten Ausgetausch ->Aussage von Gira.

                      Der Fehler war denkbar einfach und sua Blöd von mir. Ich habe Gira Kontaktiert ob die Helfen konnten und ja Sie konnten es.

                      Kurz die Anmelde Datenwaren Falsch. Die Schnittstelle zu Kommunkation zwischen TKS und HS haben separate Anmelde Daten die nicht gleich waren. Denkfehler von mir. Richtige Daten eingetragen und schon läufts.