Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Problem Dimmfunktion im QC mit watch Adresse

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Q-Client Problem Dimmfunktion im QC mit watch Adresse

    Hallo Zusammen,

    ich habe heute das erste Mal eine Dimmfunktion im QC angelegt. Bisher habe ich das nur in der freien VISU gemacht. Mein Problem ist aber nun das in der Funktionsvorlage nur das Schaltobjekt und das Helligkeitsobjekt verknüpft werden kann.

    Wenn ich die Leuchte aber von einem Tastschalter aus dimme bekommt das die QC Anzeige ja nicht mit da ich das Helligkeitsrückmeldeobjekt ja nicht verknüpfen kann. Somit stimmen die angezeigten % im QC nicht mit der Realität überein.

    Jetzt kann man das bestimmt mit der watch Adresse im HS lösen!
    Nur bekomme ich das irgendwie nicht hin. In der ETS ist mir das geläufig, aber im HS nicht. ;-)

    Vom Dimmaktor habe ich folgende Gruppenadressen bzw Objekte

    schalten
    dimmen
    Helligkeitswert
    Rückmeldung Helligkeitswert
    Rückmeldung schalten

    in der Funktionsvorlage im QC habe ich "schalten" und "Helligkeitswert" verknüpft.

    auf welche Gruppenadresse im HS muss ich nun das watch Objekt anlegen damit die % Anzeige im QC und am Tastsensor gleich ist?


    Danke und Gruß,
    Thomas
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 2 photos.

    #2
    Moin,

    nicht watch, du musst im EXPERTEN - Kommunikationsobjekte die GA Helligkeitswert verknüpfen mit der GA Rückmeldedung Helligkeitswert als Zentral - Adresse
    und das selbe fürs Schalten GA Schalten verknüpfen mit der GA Rückmeldung Schalten als Zentral - Adresse
    Zuletzt geändert von Schlaubi; 20.01.2019, 18:26.
    .... und Tschüs Thomas

    Kommentar


      #3
      Zitat von Schlaubi Beitrag anzeigen
      Moin,

      nicht watch, du musst im EXPERTEN - Kommunikationsobjekte die GA Helligkeitswert verknüpfen mit der GA Rückmeldedung Helligkeitswert als Zentral - Adresse
      und das selbe fürs Schalten GA Schalten verknüpfen mit der GA Rückmeldung Schalten als Zentral - Adresse
      Super!!
      danke Dir! Das war die Lösung!

      gruß
      Thomas

      Kommentar

      Lädt...
      X