    Hallo ich habe ein Siemens Dali Gateway 5WG1 141-4AB01
    Herstellerjahr 2002.
    Ich habe in der ETS3f eine Produktdatenbank geladen (eigentlich alle) und wollte das Teil programmieren. (Adresse geht) Das ging bis zu 4/3 dann kam ein Fehler.
    Nun geht nichts mehr.
    Ich bekomme immer wieder Gerätefehler.
    Was geht ist die Geräteinfo. Siehe Bild.
    Kann ich mir das Teil mit der falschen App zerschossen haben?
    Auch "entladen" geht nicht mehr.

    Danke Holger
    Angehängte Dateien

    #2
    Ich würde mal die BCU resetten:

    Vorgehensweise für BCU1
    1. Busspannung weg (Busklemme abziehen)
    2. Programmierknopf drücken und gedrückt halten
    3. Busspannung drauf (Busklemme stecken) - Programmierknopf gedrückt halten - 5 Sekunden warten, Programmierknopf loslassen

    Kommentar


      #3
      Zitat von sentineldd Beitrag anzeigen
      Das ging bis zu 4/3 dann kam ein Fehler.
      Solche Ansagen sind natürlich der Traum. WELCHER FEHLER???

      Kommentar


        #4
        "ein interner Gerätefehler ist aufgetreten"
        So habe den BCU Resett gemacht. Danach blinkt die rote LED.Geräteinfo zeigt das gleiche an.

        Kommentar


          #5
          Mit welcher schnittstelle Programmierst du?

          Es gibt 2versch. Applikationen für die N141 und N 141/2

          Kommentar


            #6
            habe mit einer FT1.2 und über eine IP (Weinzierl 730) probiert.
            Gleiche Ergebnisse.
            Ich habe aber ein G - Ich bekomme einfach die Aplikation nicht gelöscht.
            Oder Tas Teil ist einfach im A***

            Gruß Holger

            Kommentar


              #7
              Wenn du bei den Parameter einstellungen gehst kommst du ins menu inbetriebnahme?

              Kommentar


                #8
                Du meinst eine GE 141 in Style eines Normalen Schaltaktors? Hast du mal versucht nur Spannungsversorgung Schnittstelle und Gateway am Bus zuhaben? Hatte auch schon Probleme damit. Hilsspannung auch schon mal geresetet?

                Kommentar


                  #9
                  Also ich habe keinen Punkt Inbetriebnahme - ist auch noch kein Dali Gerät dran. Aber was geht ist Export und Import (XML)

                  Ich habe das Gefühl, dass die Applikation 06 (01 07 EIB-Schnittstelle DALI 801806) nicht mit der HW zusammenpasst und das ganze Teil blockiert.

                  Edit Was meinst du mit Hilfsspanung? - die 230V auf Daliseite sind ab.

                  Kommentar


                    #10
                    Hat das Gateway keinen 230V anschluss? Versuch mal nur das Gateway am bus zu haben dann geht es vielleicht...

                    Kommentar


                      #11
                      habe alle Varianten probiert - mit 230 ohne...
                      Kann das Teil einfach nicht neu programmieren.
                      Das Einzige was noch gänge wär ein Hardwarreset - dazu müsste ich das Teil aber öffnen.

                      Kommentar


                        #12
                        Gelöst

                        Danke Siemens,
                        der Support hat mir ein Tool geschickt, damit konnte ich das Teil wieder zum Leben erwecken.
                        Jetzt kann ich endlich meine RGB-Stripes in Betrieb nehmen.

                        Gruß Holger

                        Kommentar


                          #13
                          Hallo Holger habe jetzt das gleiche Problem wie du damals. Kannst du dich noch erinnern welches Tool dir zur Lösung verholfen hat?