    Über Logik generierte Status Meldung auf Gira X1 macht Probleme

    Hallo Zusammen,

    ich bin gerade dabei meinen Gira X1 etwas weiterzubringen und habe nun die Heizungssteuerung KNX konventionell über Taster und Aktoren als Regler umgesetzt.

    Nun will ich diese Umgebung auf den Gira X1 bringen. Läuft auch soweit alles..... ABER.... ich komme mit der "Status Rückmeldung Heizen" auf die Visu nicht zurecht.
    Ich habe nun alles sauber verknüpft und die Visu über GPA will eine 1-Bit Info auf Status oder Heizen/Kühlen.

    Mein Aktor (der als Regler fungiert) gibt jedoch diese Art von Meldung nicht aus. Es existiert lediglich eine Rückmeldung Stetig in Prozent vom Aktor.
    Diese Info habe ich nun im Gira X1 via Logikbaustein in hart 0 (nichts) und 1 (größer 0) umgebaut, nichts Großes also.

    Jetzt zum


    Problem:

    Auf dem Bus kommt die umgebaute Meldung laut Busmonitor an, jedoch wird Sie in der Visualisierung nicht angezeigt. Ich vermute es liegt an LL_ACK. Die Meldung hat diese Verifizierung oder was immer das ist nicht (laut Monitor).
    Seltsam ist auch, sobald ich mir das Ganze parallel im Gruppenmonitor ansehe, kommt die Meldung als LL_ACK an und wird auch sofort auf der Visu sichtbar.

    Ich bin völlig ratlos was man hier machen kann???
    Kann mir vorstellen, das ihr die Lösung direkt parat habt.


    Danke schon mal für Eure Hilfe.


    Gruß Andreas
    Zuletzt geändert von ALPINA B5; 22.01.2019, 18:41.

    #2
    Der X1 mag das nicht, wenn Du etwas auf den Bus sendest, was nirgendwo empfangen wird.

    2 Möglichkeiten:
    1. Leg alle selbst erzeugte KO Heizstatus 1bit auf irgendeine freie Status-LED an irgendeinen Taster oder
    2. Verwende für das Heizen interne Variablen-Datenpunkte 1bit, wenn Du sie nicht auf dem Bus brauchst

    Kommentar


      #3
      Ok Danke.

      Das 2te denke ich verstanden zu haben.

      Den Begriff Variable Datenpunkte hab ich im X1 bereits irgendwo gelesen. Das läuft alles intern im X1.
      Korrekt?

      Kommentar


        #4
        Ja

        Kommentar


          #5
          Einfach Spitze
          … läuft.

          Danke

          Und der Bus wird auch nicht zugemüllt