    Guten Morgen,
    ich habe ein kleines Problem und habe gedanklich irgendwie einen hänger. In meinen Tableau von Busch Jäger habe ich eine Rollade hinzugefügt über eine Schaltoberfläche, die ansteuerung geschieht über einen UP-Jalousieaktor. Jetzt habe ich das Problem immer das beim Hochfahren über Panel die Rollade runter geht anstatt hoch, im Aktor kann ich keine Änderungen an den Eingängen vornehmen die sind fest vorgegeben.
    Hat jemand eine Idee woran das liegt?

    #2
    Auf/ab ist vertauscht?
    Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

    Kommentar


      #3
      Wie gesagt im UP-Aktor mit Tasterschnittstelle sind die Eingänge fest vorgegeben E1 Auf und E2 Ab. Ausgänge sind auch fest, aber das Tableau macht es genau anders herum und genau da kann ich garnichts einstellen.

      Kommentar


        #4
        Welches Tableau und welchen UP-Aktor hast du denn?
        Wie sehen die Verknüpfungen der KO mit den GA aus?
        Gruß Ingolf

        Kommentar


          #5
          Ich denke mal, dass der am Taster Eingänge und Ausgänge vertauscht sind - das gleicht sich dann wieder aus. Du solltest es richtig machen und es entsprechendkorrigieren.