Nabend zusammen,
wir hatten heute bei uns einen Stromausfall und seitdem spinnt der Jung Schaltaktor 16fach / Jalousieaktor 8fach (2316.16). Über die Handbedienung kann ich jeden Kanal einzeln schallten so dass in den entsprechenden Räumen z.B. das Licht an und aus geht. Ein Schalten über die entsprechenden Taster in den Räumen ist nicht möglich.
Über die ETS kann ich weder die Info auslesen, die physikalische Adresse neue schreiben (Programmiertaste gedrückt, LED leuchtet) oder das Applikationsprogramm neu laden.
Wie kann ich den Aktor wieder zum leben erwecken?
Vielen Dank für eure Unterstützung
Chris
UPDATE:
Aktor funktioniert wieder.
Ich habe den Safe-State-Mode aktiviert und anschließend die physikalische Adresse und Applikation neu geschrieben.
Glück gehabt.
wir hatten heute bei uns einen Stromausfall und seitdem spinnt der Jung Schaltaktor 16fach / Jalousieaktor 8fach (2316.16). Über die Handbedienung kann ich jeden Kanal einzeln schallten so dass in den entsprechenden Räumen z.B. das Licht an und aus geht. Ein Schalten über die entsprechenden Taster in den Räumen ist nicht möglich.
Über die ETS kann ich weder die Info auslesen, die physikalische Adresse neue schreiben (Programmiertaste gedrückt, LED leuchtet) oder das Applikationsprogramm neu laden.
Wie kann ich den Aktor wieder zum leben erwecken?
Vielen Dank für eure Unterstützung
Chris
UPDATE:
Aktor funktioniert wieder.
Ich habe den Safe-State-Mode aktiviert und anschließend die physikalische Adresse und Applikation neu geschrieben.
Glück gehabt.