    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    So verwirrend ist das nicht. Es gibt im Prinzip auf dem Markt in der EU nur zwei RF Versionen:

    KNX RF1.R S oder KNX RF1.M EP
    S steht für System Mode oder EP für Easy Mode.

    Da das keiner versteht haben wir unsere Geräte mit RF+ fürs Marketing bezeichnet, um die Geräte vom alten KNX RF Standard zu unterscheiden. Die Aufkleber der Geräte sind wie vorgeschrieben mit "KNX RF1.R S" versehen.

    MDT, Gira, Jung, Elsner und ZF sind untereinander kompatibel und verwenden den neuen System Mode.

    Daneben gibt es noch Hager/Berker mit KNX RF1.M EP (Easy Mode). Die Geräte haben noch kein System Mode. Das ist aber nur eine Frage der Zeit.

    Die Zukunft ist ganz klar RF mit System Mode. Nur diese Version wird in den KNX Schulungen benutzt.

    Bei TP gibt es auch System Mode mit der ETS und den Easy Mode ohne der ETS. Letzterer ist aber kaum verbreitet.
    Ich frag dazu einfach hier nach:
    Ich würde gerne in meiner Fahrad/Gerätehütte (zu der leider keine KNX-Verkabelung liegt) und den Platz davor ins KNX einbinden.
    Und weil der Vorplatz gleichzeitig auch der Parkplatz ist, wäre es nett das ganze auch vom Auto aus ansteuern zu können
    Sprich ich hätte gerne so etwas wie die Hager Handsender.
    Und um Zukunftssicherer zu sein, als KNX RF1.R S, also RF+ wie es MDT nennt.
    Un das ganze in meine Haus-KNX auch um auch von dort zentral schalten zu können

    Gibts soetwas?

    Handsender habe ich gefunden, aber so Schlüsselanhängertaugliche iwe von Hager?

    Danke für eure Hilfe.
    -bernhard

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Sind denn eigentlich alle Eas Ode Geräte untereinander kompatibel? Ich habe das so verstanden, dass da die Hersteller ihr eigenes Süppchen kochen dürfen.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Beim ZF-Taster das separat angebotene Batteriemodul nicht vergessen. Der Taster muß bei der Programmierung extern versorgt werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • PeterPan
    antwortet
    Hallo Kollegen..

    wenn man einen batterielosen KNX-RF S-Mode Taster an die Wand kleben möchte, dann kann man den ZF-Taster nehmen.
    https://switches-sensors.zf.com/de/p...kes-tastmodul/

    Dieser ist voll kompatibel. Die Wippen gibt es sogar im Schweizer Feller-Design.



    Grüsse peter
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Das klingt vielversprechend - danke!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Im Prinzip können alle RF1.M-Geräte auch RF1.R. Sie müssen dazu ja bloß auf einer der drei Frequenzen bleiben.
    Bei den S-Mode Geräten (die für RF1.M noch nicht verfügbar sind) kann das die ETS einfach wie erforderlich einstellen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Das ist richtig, allerdings sollen nach Spezifikation die Multi Frequency Geräte mit Single Frequency kompatibel sein.
    D.h. die Multi Frequency senden Single Frequency, sobald die GA mit einem Single Frequency Gerät verbunden ist.
    Ziel ist, dass beide Versionen miteinander spielen. Daher brauchen die Geräte nicht beides gleichzeitig zu unterstützen.

    Gruß
    HJ

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Daneben gibt es noch Hager/Berker mit KNX RF1.M EP (Easy Mode). Die Geräte haben noch kein System Mode. Das ist aber nur eine Frage der Zeit.
    Hallo Hans-Joachim,

    Easy-Mode vs. System Mode ist ja nicht der einzige Unterschied. Ich hatte vor längerer Zeit mit einem RF-Gateway-Entwickler von Weinzierl gesprochen, wie das mit RF1.R (single frequency) und RF1.M (multi frequency) weitergeht. Seine Antwort habe ich so verstanden, daß man RF1.M um den System-Mode erweitern wird, aber kombinierte Geräte die funkseitig gleichzeitig RF1.R und RF1.M unterstützen sah er auch für die Zukunft nicht.

    Habe ich was falsch verstanden?

    Viele Grüße
    Volker

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    So verwirrend ist das nicht. Es gibt im Prinzip auf dem Markt in der EU nur zwei RF Versionen:

    KNX RF1.R S oder KNX RF1.M EP
    S steht für System Mode oder EP für Easy Mode.

    Da das keiner versteht haben wir unsere Geräte mit RF+ fürs Marketing bezeichnet, um die Geräte vom alten KNX RF Standard zu unterscheiden. Die Aufkleber der Geräte sind wie vorgeschrieben mit "KNX RF1.R S" versehen.

    MDT, Gira, Jung, Elsner und ZF sind untereinander kompatibel und verwenden den neuen System Mode.

    Daneben gibt es noch Hager/Berker mit KNX RF1.M EP (Easy Mode). Die Geräte haben noch kein System Mode. Das ist aber nur eine Frage der Zeit.

    Die Zukunft ist ganz klar RF mit System Mode. Nur diese Version wird in den KNX Schulungen benutzt.

    Bei TP gibt es auch System Mode mit der ETS und den Easy Mode ohne der ETS. Letzterer ist aber kaum verbreitet.
    Zuletzt geändert von hjk; 07.02.2019, 08:16.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hthoma
    antwortet
    Zitat von HMitterwald Beitrag anzeigen
    Da fällt mir nur ein XKCD-Comic ein: https://xkcd.com/927/
    Manchmal überholt die Realität die Satire....
    Dieser xkcd ist keine Satire. Standardisierung gehört seit fast 20 Jahren zu meinen beruflichen Aufgaben und es ist in der Realität genau so.

    Einen Kommentar schreiben:


  • HMitterwald
    antwortet
    Juhu! Das wird ja immer besser!
    Da fällt mir nur ein XKCD-Comic ein: https://xkcd.com/927/
    Manchmal überholt die Realität die Satire....

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von FISEChris1337 Beitrag anzeigen
    Ist rf nicht auch ein Standard?
    Es gibt mehrere inkompatible KNX RF-Standards:

    knx_rf.PNG

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Ja, aber nicht alle Geräte unterstützen den KNX RF System Mode, oder noch nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • FISEChris1337
    antwortet
    Ist rf nicht auch ein Standard?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hansen77
    antwortet
    hjk Vielen Dank für die Info.

    Danke und schöne Grüße,
    Johannes

    Einen Kommentar schreiben: