Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
An dem Server haben zwar schon viele Leute herumgespielt, da es lange Zeit unser Testgerät war. Aber ich glaube kaum, dass jemand die Hardware geändert hat, ohne dass ich es gemerkt hätte. Es waren auch noch alle Kabelbinder drinnen und er sieht soweit unverbastelt aus. 20190205_143413.jpg
An der Hardware wurde aber nichts geändert und es ist eindeutig ein Homeserver. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass die letzten Homeserver auch 256MB hatten.
Du kannst mir glauben. HS3 hatte 64 MB. Hardware HS3 und FS ist gleich, bis auf RAM und DOM.
Wenn nur das minimalprojekt geht, ist dein DoM vielleicht defekt und kann nur bis zu einer bestimmten stelle schreiben an der der Fehler besteht. Plattentausch wird dir dann sicher mehr sagen. Ich weiß nicht wie klug der Controller der DoM ist um fehlerhafte Sektoren zu erkennen und zu blacklisten
An der Hardware wurde aber nichts geändert und es ist eindeutig ein Homeserver. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass die letzten Homeserver auch 256MB hatten.
Laufen tut er ja mit dem ursprünglich eingespielten Minimalprojekt, er ist per LAN erreichbar und die Debug Seite sieht gut aus (Plattengröße, RAM, ...).
Der Bootfehler lag am unzip Befehl in der autoexec.bat. Diese hab ich geändert und ruft jetzt nur mehr dolinux auf, was wunderbar funktioniert.
Einzig wenn ich aus dem Experten ein Projekt übertrage, bekomme ich nach der Übertragung die Meldung, dass der HS das Projekt abgewiesen hat, da es zu groß ist.
Da werde ich im aber frühestens Morgen Abebd darum kümmern können.
Naja wenn du sowieso die Platte draußen hast kannst du die Firmware ja auch einfach auf Partition 2 entpacken. Dir fehlt aber weiterhin das Projekt. Starten tut der HS ja jetzt auch schon, egal ob es denn die aktuelle Firmware ist oder nicht. Das Projekt ist aber hin.
Lade doch sonst noch mal die alte Firmware (entpacken auf Partition 2) auf den HS und guck ob er startet.
Der HS hat das 256MB DOM, somit sehen die Patitionen etwa so aus:
hdc1: 3MB
hdc2: 50MB
hdc3: 100MB
hdc4: 100MB
RAM ist 1GB verbaut, also auch mehr als genug für ein 10MB Projekt.
Beim Starten hängt sich derzeit das Entpacken der nicht vorhandenen, seriell übertragenen Firmware auf.
Da es ohnehin keine neuen Updates mehr gibt, hab ich die autoexec.bat um den ganzen Update-Spaß erleichtert und lade gleich dolinux.
Was sein könnte, ist dass er Turbodisk für das Update des Projektes benötigt und dort die Daten aus dem Experten zwischenspeichert.
Das muss ich im Laufe der Woche mal testen.
Wenn alles nichts hilft, werde ich mal eine leere Festplatte anhängen und ihn komplett von 0 weg neu aufsetzen. Ist ja eigenlich nich so schwer und hilft vermutlich gegen die ganzen eigenartigen Fehler.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.