LED Birnen an Gira REG Dimmaktor

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Beleuchtfix
    antwortet
    ne, da steht 230V, das ist auch ein Dimmer, an den LED Leuchten angeschlossen werden können, was nicht bei allen Dimmern auf dem Markt der Fall ist.
    Gruß
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chris786
    antwortet
    Zitat von zimmermk Beitrag anzeigen
    Habs probiert ändert nichts. Ich besorg mir mal 4,5W LED, Grundlastelement klingt als ob es Strom verbrät einfach ... Gibt es denn neuere Dimmaktoren mit geringerer Grundlast, das Problem muss jetzt mit den ganzen LEDs massig auftauchen. An den meissten Dimmern hängen bei mir nur 1-2 Birnen dran ...
    Die Dimmer von MDT haben laut Beschreibung nur 2W Grundlast.

    https://www.voltus.de/hausautomation...0w-2-fach.html

    oder sind das 24V LEDs?
    Zuletzt geändert von Chris786; 05.02.2019, 06:45.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Kaffeetrinker
    antwortet
    Aja Halogen ist die Last und der Rest Dimmt sich mit

    Einen Kommentar schreiben:


  • zimmermk
    antwortet
    Ja ist dann wohl V00 bzw. I00 und damit gehts ned. Ist aber doch schon bemerkenswert, dass eine Halogen hilft vier LEDs problemlos mit zu betreiben ...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Kaffeetrinker
    antwortet
    Steht doch oben. I00. Das ist der Erste.
    Geht ned

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michixx
    antwortet
    Es wurde doch schon die Frage gestellt, ober der Dimmer die Generation "V02" ist, schau mal nach dann kann man weiter sehen was man machen kann.

    LED Birnen? - Dann müssen die Dinger in der Taschenlampe wahrscheinlich LED Kirschen sein

    Einen Kommentar schreiben:


  • Kaffeetrinker
    antwortet
    Hallöle. Wenn du den I00 hast, funktionieren damit keine LED Lampen. Erst der I02 unterstützt HV LED Leuchtmittel. Also net so viel Raumproblemen sonst Machsten kaputt.
    Gruß

    Einen Kommentar schreiben:


  • zimmermk
    antwortet
    Phasenabschnitt geht auch nicht. Wenn ich die Halogen rausnehme Schaltet er noch 4-5 mal nur mit den LEDs und dann hört er auf. Ich will ja nicht so recht glauben, dass es an einem Watt Last liegt sondern dass ihm die reinen LEDs irgendwie nicht passen. Werde es aber ausprobieren !

    Grüße Mark

    Einen Kommentar schreiben:


  • Seltrecht
    antwortet
    Nur mal so auf die Schnelle: https://www.busch-jaeger-katalog.de/...6,artikel.html

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Versuch mal Phasenabschnitt.
    Viel Erfolg Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • zimmermk
    antwortet
    Habs probiert ändert nichts. Ich besorg mir mal 4,5W LED, Grundlastelement klingt als ob es Strom verbrät einfach ... Gibt es denn neuere Dimmaktoren mit geringerer Grundlast, das Problem muss jetzt mit den ganzen LEDs massig auftauchen. An den meissten Dimmern hängen bei mir nur 1-2 Birnen dran ...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Seltrecht
    antwortet
    Probieren kannst du es schon mit den beiden anderen Einstellungen. Wenn der Dimmer aber wegen der Mindestlast nicht anspringt, wird sich daran auch nichts ändern, dann kannst du es noch mit einem Grundlastelement versuchen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • zimmermk
    antwortet
    Hallo zusammen,

    vielen Dank für die vielen Antworten.

    Ein Leuchtmittel hat 3,8W dann könnte es daran ja schon liegen wenn die fünf LED's nur 19W Leistung haben. Reset ändert nichts am Verhalten.

    Bzgl. Last kann ich nur einstellen: Universal (mit Einmessvorgang), e-Trafo / Phasenabschnitt oder konventioneller Trafo, Phasenanschnitt. Universal ist eingestellt ich denke mal was anderes macht auch keinen Sinn, oder ?

    Grüße Mark

    Einen Kommentar schreiben:


  • hthoma
    antwortet
    Im Datenblatt ( https://www.gira.de/data2/21713410.pdf ) steht:

    Der Universal-Dimmaktor arbeitet nach dem Phasenan- oder Phasenabschnitt-Dimmprinzip und
    ermöglicht das Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen sowie NV-
    Halogenlampen über konventionelle Trafos und Tronic-Trafos. Bei Verwendung des
    Applikationsprogramms mit der Version "1.2" in Verbindung mit Geräten der Generation "V02"
    ist es darüber hinaus möglich, dimmbare HV-LED oder Kompaktleuchtstofflampen anzusteuern.
    Die Charakteristik der angeschlossenen Last kann - sofern es die Last unterstützt - separat für
    jeden Ausgangskanal automatisch eingemessen und das geeignete Dimmverfahren eingestellt
    werden. Alternativ ist es möglich, das Dimmverfahren durch die ETS-Parametrierung fest
    vorzugeben. Diese Vorgehensweise ist bei Lasten erforderlich, die kein automatisches
    Einmessen ermöglichen (z. B. bei HV-LED oder Kompaktleuchtstofflampen).
    Wenn Du also ein Gerät der Generation "V02" hast, dann kannst Du versuchen das Dimmverfahren durch die ETS-Parametrierung fest vorzugeben. Ob das was hilft, bleibt wegen der Frage der Mindestlast abzuwarten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Seltrecht
    antwortet
    Das ist ein Dimmer der eine Mindestlast von 20W benötigt. Darunter ist die Funktion nicht gewährleistet, wie viel Watt haben deine LED's.
    Ich weiß jetzt nicht wie der Dimmer parametriert ist. Bei automatischer Lasterkennung könnte ein Reset des Dimmers helfen.

    Einen Kommentar schreiben: