ne, da steht 230V, das ist auch ein Dimmer, an den LED Leuchten angeschlossen werden können, was nicht bei allen Dimmern auf dem Markt der Fall ist.
Gruß
Florian
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
LED Birnen an Gira REG Dimmaktor
Einklappen
X
-
Die Dimmer von MDT haben laut Beschreibung nur 2W Grundlast.Zitat von zimmermk Beitrag anzeigenHabs probiert ändert nichts. Ich besorg mir mal 4,5W LED, Grundlastelement klingt als ob es Strom verbrät einfach ... Gibt es denn neuere Dimmaktoren mit geringerer Grundlast, das Problem muss jetzt mit den ganzen LEDs massig auftauchen. An den meissten Dimmern hängen bei mir nur 1-2 Birnen dran ...
https://www.voltus.de/hausautomation...0w-2-fach.html
oder sind das 24V LEDs?Zuletzt geändert von Chris786; 05.02.2019, 06:45.
Einen Kommentar schreiben:
-
Aja Halogen ist die Last und der Rest Dimmt sich mit
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja ist dann wohl V00 bzw. I00 und damit gehts ned. Ist aber doch schon bemerkenswert, dass eine Halogen hilft vier LEDs problemlos mit zu betreiben ...
Einen Kommentar schreiben:
-
Steht doch oben. I00. Das ist der Erste.
Geht ned
Einen Kommentar schreiben:
-
Es wurde doch schon die Frage gestellt, ober der Dimmer die Generation "V02" ist, schau mal nach dann kann man weiter sehen was man machen kann.
LED Birnen? -
Dann müssen die Dinger in der Taschenlampe wahrscheinlich LED Kirschen sein
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallöle. Wenn du den I00 hast, funktionieren damit keine LED Lampen. Erst der I02 unterstützt HV LED Leuchtmittel. Also net so viel Raumproblemen sonst Machsten kaputt.
Gruß
Einen Kommentar schreiben:
-
Phasenabschnitt geht auch nicht. Wenn ich die Halogen rausnehme Schaltet er noch 4-5 mal nur mit den LEDs und dann hört er auf. Ich will ja nicht so recht glauben, dass es an einem Watt Last liegt sondern dass ihm die reinen LEDs irgendwie nicht passen. Werde es aber ausprobieren !
Grüße Mark
Einen Kommentar schreiben:
-
Nur mal so auf die Schnelle: https://www.busch-jaeger-katalog.de/...6,artikel.html
Einen Kommentar schreiben:
-
Habs probiert ändert nichts. Ich besorg mir mal 4,5W LED, Grundlastelement klingt als ob es Strom verbrät einfach ... Gibt es denn neuere Dimmaktoren mit geringerer Grundlast, das Problem muss jetzt mit den ganzen LEDs massig auftauchen. An den meissten Dimmern hängen bei mir nur 1-2 Birnen dran ...
Einen Kommentar schreiben:
-
Probieren kannst du es schon mit den beiden anderen Einstellungen. Wenn der Dimmer aber wegen der Mindestlast nicht anspringt, wird sich daran auch nichts ändern, dann kannst du es noch mit einem Grundlastelement versuchen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen,
vielen Dank für die vielen Antworten.
Ein Leuchtmittel hat 3,8W dann könnte es daran ja schon liegen wenn die fünf LED's nur 19W Leistung haben. Reset ändert nichts am Verhalten.
Bzgl. Last kann ich nur einstellen: Universal (mit Einmessvorgang), e-Trafo / Phasenabschnitt oder konventioneller Trafo, Phasenanschnitt. Universal ist eingestellt ich denke mal was anderes macht auch keinen Sinn, oder ?
Grüße Mark
Einen Kommentar schreiben:
-
Im Datenblatt ( https://www.gira.de/data2/21713410.pdf ) steht:
Wenn Du also ein Gerät der Generation "V02" hast, dann kannst Du versuchen das Dimmverfahren durch die ETS-Parametrierung fest vorzugeben. Ob das was hilft, bleibt wegen der Frage der Mindestlast abzuwarten.Der Universal-Dimmaktor arbeitet nach dem Phasenan- oder Phasenabschnitt-Dimmprinzip und
ermöglicht das Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen sowie NV-
Halogenlampen über konventionelle Trafos und Tronic-Trafos. Bei Verwendung des
Applikationsprogramms mit der Version "1.2" in Verbindung mit Geräten der Generation "V02"
ist es darüber hinaus möglich, dimmbare HV-LED oder Kompaktleuchtstofflampen anzusteuern.
Die Charakteristik der angeschlossenen Last kann - sofern es die Last unterstützt - separat für
jeden Ausgangskanal automatisch eingemessen und das geeignete Dimmverfahren eingestellt
werden. Alternativ ist es möglich, das Dimmverfahren durch die ETS-Parametrierung fest
vorzugeben. Diese Vorgehensweise ist bei Lasten erforderlich, die kein automatisches
Einmessen ermöglichen (z. B. bei HV-LED oder Kompaktleuchtstofflampen).
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist ein Dimmer der eine Mindestlast von 20W benötigt. Darunter ist die Funktion nicht gewährleistet, wie viel Watt haben deine LED's.
Ich weiß jetzt nicht wie der Dimmer parametriert ist. Bei automatischer Lasterkennung könnte ein Reset des Dimmers helfen.
Einen Kommentar schreiben: