Bus Telegramme kommen teilweise nicht an in einer Bestandsanlage
Einklappen
X
-
Hast du die Möglichkeit eines Fernzugangs (z.B. VPN)? Dann könntest du dir das mal zeitgleich ansehen, was passiert. Oder mal ein Notebook vor Ort laufen lassen. Auch eine Option wäre, sich vor Ort außerhalb der normalen Zeiten mit Notebook und Multimeter bewaffnet das anzusehen, während es testweise geschaltet wird.Zuletzt geändert von Walter65; 10.03.2019, 11:44.
-
Hallo Zusammen,
mal wieder ein Update von dem Problem das ich Suche.
Hallo Micha, Die Status Rückmeldungen kommen nur bei Änderung und nicht zykisch. Seit Umstellung der Zeit ist die Anlage seit einer Woche gelaufen.
Habe täglich nachgefragt, aber jetzt kommt ein neues Phänomen dazu. Über die Zeiten wird nur die 2/3 Beleuchtung geschalten. Die 1/3 Beleuchtung kommt
über ein Binäreingang der Alarmanlage. Sobald Umscharf geschalten wird schaltet die 1/3 ein, bei Scharf AUS. Dies ist auch die Freigabe für die Uhr.
Jetzt kann die Info das bei Scharf Schaltung das Licht nicht ausgeschalten hat. Jetzt kann es der Kontakt der Alarmanlage, der Binäreingang sein oder der Bus.
Die Logiken sind alle im Panel programmiert. Wäre es vielleicht möglich das es das Panel ist. Ist ein Jung CT 701 seit 8 Jahren im Einsatz. Der Kunde möchte
eine Antwort was los ist und Ich suche mir den Wolf in der Anlage da immer was neues dazu kommt.
Danke für eure Ideen und Unterstüzung
Mfg Matthias
Einen Kommentar schreiben:
-
Statusrückmeldungen der anderen Etagen? Vielleicht müllst Du dir damit den Bus zu......
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Zusammen,
ein kleines Update, seit dem ich die Einschaltzeit 5 Minuten früher eingestellt habe Funktioniert es dass alle Etagen einschalten. Jetzt werde ich mal kontrollieren was
alles los ist um 9:25 warum da so viel los ist auf dem Bus.
Gruss Matthias
Einen Kommentar schreiben:
-
Das hat er ja schon ausgeschlossen.Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigenzu hohe Buslast auf einer Linie
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann wird es noch schlimmer (vorausgesetzt im Moment steht er auf "Filtern").Zitat von Seltrecht Beitrag anzeigenTeste doch mal wie die Anlage sich verhält wenn du die Linienkoppler auf Durchzug programmierst.
Meine Favoriten wären:- zu hohe Buslast auf einer Linie
- Zu geringe Busspannung auf einer Linie
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich hatte vor zwei Jahren mal ein ähnliches Problem bei mir zuhause. Da kamen Telegramme vom BWM nicht immer bei der Lampe an..
Das ging 5 mal.. einmal nicht.. dann 10 mal.. einmal nicht.. usw.. total nervig..
Auch bei Lichtschaltern hatte ich dann das Problem.. man hat das Licht einschalten wollen und es ging dann einfach nicht an. Hat man noch mal gedrückt gings an..
Bei mir lag es an einem defekten Netzteil.. Tausch das doch mal Testweise und kuck ob es besser wird.
Gruß Martin
Einen Kommentar schreiben:
-
Teste doch mal wie die Anlage sich verhält wenn du die Linienkoppler auf Durchzug programmierst.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Zusammen,
die Uhr sendet das EIN Telgramm, das kommt auch im EG und im 1.OG an.Das komische ist das es 3 mal funktioniert und das 4 mal nicht, dann bleibt das 2.OG aus.
Also der Liniuen Koppler kann es meiner Meinung nach nicht sein, da es wenn der Befehl nochmal geschickt wird an geht. ES hat alles 8 Jahre funktioniert und wurde nicht verändert, außer ein Austausch der Wetterstation. Die sendet in alle Linien und die Telegramme kommen an.
Danke euch
Einen Kommentar schreiben:
-
Sendest Du von dem selben Liniensegment mit der Uhr / ETS? Vielleicht leitet ja ein LK den Befehl der Uhr nicht weiter.
Einen Kommentar schreiben:
-
Feststellen, ob die Uhr etwas sendet, die richtige Uhrzeit anliegt.
Viel Erfolg
Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Zusammen, ich war wieder vor Ort und habe den Busmonitor in allen Linien laufen lassen. Es ist keine große Buslast vorhanden. Was ich fest gestellt habe
das mit der programmierten Uhr das zweite OG nicht eingeschalten hat, aber wenn manuell ein weiteres Ein Telegramm geschickt wurde ging es an. Hat jemand eine Idee wo ich noch ansetzen soll. Danke
Einen Kommentar schreiben:
-
Hatte letzten einen Fall, da hat jemand die Hilfspannung eines IP Gateways auf den Bus gelegt. Augenscheinlich lief alles nur hin und wieder kommen paar Telegramme nicht an.
Programmierung ging eigentlich auch aber Zugriff auf DALI Gateway nicht, also damit Online gehen. Bei der Kontrolle der Busqualität habe ich dann den Fehler gefunden , die Klemme entfernt und siehe da, alles ging wieder.
Das ist ein gemeiner Fehler. Vielleicht hilft es und kommt in betracht.
Ansonsten hilft nur Busmonitor und mal zusehen was da auf dem Bus an Last unterwegs ist und eventuell Rote Frames.
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für deine Anwort.
Ja Linie ist gleich Etage. Es gibt EG, 1.OG und 2.OG. Jetzt kommt noch UG dazu. Die Etagen kommen Zeit versetzt. Die Netzwerk Strukur habe ich von der IT checken lassen.Haben eine seperate Switch für den KNX Bus. Haben die Patchkabel tauschen lassen und die Ports der Switch.Werde auch die Switch tauschen lassen. Was mir komisch vor kommt warum das Telegramm bei Manuell einschalten ankommt? Es wurde nichts verändert in den letzen Jahren. Werde den Analyzer einbauen und die Buslast checken. Rückmeldungen sind nicht parametriert. Werde als nächstes die Etagen Verteiler vor Ort testen, ob die Aktoren das Problem sein können.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: