    Habe einen GT2 Smart in Betrieb genommen (Hardware R 1.7, Software V2.2) und nutze die Standby Anzeige für Uhrzeit und Temperatur. Funktioniert auch prima.

    Wenn aber nun jemand den Taster bedienen möchte wenn er in Standby ist und daher eine Taste berührt um den Standby zu beenden und in den Bedienmodus zu kommen dann wird immer auch gleichzeitig die Funktion der Taste ausgelöst (so dass nicht nur der Standby beendet wird sondern auch das Licht angeht oder die Jalousien runterfahren oder ähnliches).

    Das ist natürlich unsinnig da der Bediener aufgrund der Standby-Anzeige weder weiss (sieht) was er gerade bedient noch diese Aktion will.

    Hab ich was übersehen / vergessen zu konfigurieren oder soll das ein beabsichtigtes "Feature" sein?

    #2
    ist ein Feature!!

    Lässt sich aber in den Parametern zur Infoanzeige abschalten, vergl. das Handbuch Kap 4.3.2, Abb. 8 unten

    Kommentar


      #3
      DANKE für den Tipp!
      Hab es jetzt auf "Funktion wird nicht ausgeführt" parametriert, funktioniert genau so wie ich es mir vorstelle.