Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Modbus-KNX Gateway für Wärmepumpe Nibe 1155 1255 welches kann empfohlen werden ?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • funkymo
    antwortet
    Hallo, gibt es hier jetzt eine Lösung - wir wollen die F2120-16 anbinden. Danke&Gruß

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bergen77
    antwortet
    I have had my Nibe F1255 connected to knx for several years. I just want to warn you when choosing modbus/knx gateway. Nibe is not following the modbus standard. Timeout when pulling for data is 2100ms! So in order to make modbus/knx gateway to work you need to find one were you can set the timeout this long!

    Einen Kommentar schreiben:


  • uzi10
    antwortet
    Zitat von sti87 Beitrag anzeigen
    Kann ich nur unterstützen. Hab meine S1155 über Modbus-TCP an meinen Gira Homeserver angebunden. Ist zwar noch rudimentär, im Moment hole ich mir nur die Aussentemperatur vom Fühler.
    aber die S hat schon TCP... für die andre bracuht man einen Umsetzer

    Einen Kommentar schreiben:


  • sti87
    antwortet
    Zitat von uzi10 Beitrag anzeigen
    ich würde vorher den User Logikbaustein für den X1 ausprobieren, bevor du 500 Euro für einen Xtra Gateway ausgibst
    Kann ich nur unterstützen. Hab meine S1155 über Modbus-TCP an meinen Gira Homeserver angebunden. Ist zwar noch rudimentär, im Moment hole ich mir nur die Aussentemperatur vom Fühler.

    Einen Kommentar schreiben:


  • uzi10
    antwortet
    Drum machens ja auch die meisten mit Nibepi oder Openhub Arduinos

    Einen Kommentar schreiben:


  • archimedes
    antwortet
    Danke für die Infos. Die Preise sind schon lustig.
    Kannst noch bissl was zur technischen Umsetzung sagen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • maack
    antwortet
    Zitat von archimedes Beitrag anzeigen

    Kann man das selber installieren an der WP?
    Wo hast du das Modbus Teil gekauft?
    Wie ist das dann KNX seitig? Muss man da irgendwelche Register programmieren?
    das modbus habe ich irgendwo im ausland günstig gefunden ich glaube niederlande war es, aber in finnland sind die auch recht "günstig" im vergleich zu österreich

    die angedachte sammelbestellung aus dem ESH kam leider nicht zustande
    https://www.glo24.de/Nibe-Modbus-40-...nsmodul-067144

    und hier

    http://sildymasjums.lt/internetinis-...40-nibe-067144

    oder hier aus AT

    http://www.mercateo.at/p/262B-F046A2...el_067144.html

    https://www.talotuote.fi/epages/talo...oducts/5361567


    komplett irre die preise 300% unterschied

    da ist eine software dabei wo du die register auslesen kannst, aber ich muss dich enttäuschen die WP ist nicht offen, du kannst damit nicht die WP steuern sondern nur auswerten und aufbereiten

    hier was zum lesen
    https://www.nibe.se/assets/documents/9133/031725-4.pdf

    Einen Kommentar schreiben:


  • archimedes
    antwortet
    Zitat von maack Beitrag anzeigen
    Kann man das selber installieren an der WP?
    Wo hast du das Modbus Teil gekauft?
    Wie ist das dann KNX seitig? Muss man da irgendwelche Register programmieren?

    Einen Kommentar schreiben:


  • uzi10
    antwortet
    ich würde vorher den User Logikbaustein für den X1 ausprobieren, bevor du 500 Euro für einen Xtra Gateway ausgibst

    https://knx-user-forum.de/forum/supp...bus-tcp-client

    Einen Kommentar schreiben:


  • Pyrate
    antwortet
    uzi10 also als erstes möchte ich die Information ob die S1155 im Heiz oder Kühlbetrieb ist auf den KNX Bus bekommen. Die Heizungsaktoren sollen diese Info verarbeiten und entsprechend zB in den Bädern die Heizkreise zumachen, wenn gekühlt wird. Ist das mit diesen Gateways möglich? Teuer genug sind sie, ja...

    Soweit alles ohne, wenn möglich, weitere Logik. Ansonsten plane ich einen X1 als ViSu (über G1) und Logik-Server.

    Wenn es über den X1 natürlich einen besseren Weg gibt, dann wäre das sehr willkommen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • uzi10
    antwortet
    Ich weiss noch immer nicht, wie dudas verarbeiten willst, weil irgendeinen Logikserver wirst du haben!
    Aber wenn du einen Gateway brauchst, weil die Visu oder Logik das nicht kann, dann wäre das eine gute Möglichkeit! Sicher aber nicht preiswert

    Einen Kommentar schreiben:


  • Pyrate
    antwortet
    Zitat von uzi10 Beitrag anzeigen

    Noch einmal. Auch wenn du das in zig Threads reinschreibst! Ein Modbus TCP Gateway gibt es nicht! Ausser du willst es in eine andere Welt(RTU) wandeln!
    Du brauchst eine Logik, die das auswertet, und einen Switch und Lan Kabeln! Mehr nicht!
    Was ist mit https://www.intesis.com/de/produkte/...tcp-rtu-master oder https://www.anybus.com/de/produkte/g...modbus-auf-knx

    Bei beiden Gateways steht, dass sie Modbus TCP Informationen verarbeiten und in KNX bringen. Wenn das also keine Modbus-TCP KNX Gateways sind, was dann???

    Einen Kommentar schreiben:


  • uzi10
    antwortet
    Zitat von Pyrate Beitrag anzeigen

    Danke für die Infos. Da die S-Serie einen Modbus TCP hat, muss ich wohl ein anderes Gateway suchen.
    Noch einmal. Auch wenn du das in zig Threads reinschreibst! Ein Modbus TCP Gateway gibt es nicht! Ausser du willst es in eine andere Welt(RTU) wandeln!
    Du brauchst eine Logik, die das auswertet, und einen Switch und Lan Kabeln! Mehr nicht!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Pyrate
    antwortet
    Zitat von maack Beitrag anzeigen
    Danke für die Infos. Da die S-Serie einen Modbus TCP hat, muss ich wohl ein anderes Gateway suchen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • maack
    antwortet
    Zitat von Pyrate Beitrag anzeigen
    maack

    Wie hast du die KNX Anbindung letzten Endes gelöst? Möchte unsere S1155 nämlich auch an den KNX Bus bekommen. Wäre für Tipps dankbar.
    modbus 40 und das merten modul
    https://www.voltus.de/schalterprogra...le-modbus.html

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X