    KNX/EIB Topologie um KNX-RF erweitern / ändern

    Hallo zusammen,

    ich steh grad voll aufm Schlauch...

    gegeben:
    Linie 1.1.0 (Hauptgebäude)
    - Weinzierl 751 IP-Router
    Linie 1.2.0 (Nebengebäude)
    - Weinzierl 751 IP-Router

    Die beiden sprechen wunderbar miteinander --> alles gut

    SOLL:
    Hauptgebäude muss um KNX-RF erweitert werden.
    Wie um Himmels willen muss ich die Topologie anpassen?

    Ein Gedanke:
    1.0.0 (Hauptgebäude)
    - Weinzierl 751 IP-Router
    1.1.0 (TP Linie Hauptgebäude)
    - MDT SCN-LK001.02 Liniekoppler
    1.2.0 (RF Linie Hauptgebäude)
    - MDT RF-LK001.02 RF-Koppler
    - MDT RF-LK001.02 RF-Koppler als Repeater für entferntere Geräte
    2.0.0 (Nebengebäude)
    - Weinzierl 751 IP-Router
    2.1.0 (TP Linie Nebengebäude
    - MDT SCN-LK001.02 Linienkoppler

    Lieg ich da richtig? Oder hab ich nen totalen Knoten im Hirn?

    LG
    Horst

    #2
    Hallo Horst,

    alles OK so. Wenn du in 2.0.0 keine Geräte hast und keine RF-Linien planst, kannst du dir den Linienkoppler 2.1.0 sparen und statt dessen den IP-Router gleich auf 2.1.0 setzen.

    Gruß, Klaus

    Kommentar


      #3
      Hallo Klaus,

      danke für die Info!
      Da ich mir im Nebengebäude nix verbauen möchte, werde ich denke ich den Linienkoppler mit einplanen...