    Ein Gast antwortete
    Nicht jeder Binäreingang besitzt die Fähigkeit die Impulse zu verarbeiten.
    Hierzu eignen sich gut ggf. dann Tasterschnittstellen von Merten oder ABB.

    Zu dem Zähler sei bemerkt, dass hier bei Fragen gerne geholfen werden kann, aber nur wenn exakte Angaben über Hersteller und Typ.
    Bei einem Fabrikat, welches in Deutschland vertrieben wird rate ich zu einer Kontaktaufnahme beim Service.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Jürgen
    antwortet
    Lösung?

    Zitat von lochj Beitrag anzeigen
    Danke Euch, na dann muss ich mal auf morgen warten und ich werde dann mal ein Reed Relais ausprobieren.

    Gruß Jörg
    Hallo Jörg!

    Nach knapp zwei Jahren sei die Frage erlaubt:
    Wie hast Du das Problem gelöst?

    Gruß Jürgen

    Einen Kommentar schreiben:


  • lochj
    antwortet
    Danke Euch, na dann muss ich mal auf morgen warten und ich werde dann mal ein Reed Relais ausprobieren.

    Gruß Jörg

    Einen Kommentar schreiben:


  • Randy
    antwortet
    Hier noch eine Lösung um Impulse jeglicher Eingangsbeschaltung aufzunehmen und potenzialfrei weiterzugeben.



    IC-2Impulskonverter
    • Zum Anschluss an alle Energie-Messgeräte mit Impulsausgang
    • Eingang wahlweise S0-Schnittstelle, Relaiskontakt oder Lichtschranke
    • zwei Ausgänge als potentialfreie Relaiskontakte
    • vollständige Potentialtrennung
    • Funktion als Impulsverstärker bei S0-Schnittstelle
    • Übersetzungsverhältnis parametierbar
    Hab ich schon eingesetzt und funzt prima,was auch sehr interessant ist wenn ich hohe Eingangspulsraten habe,kann ich das Übersetzungsverhältnis Eingang > Ausgang parametrieren.

    LG Randy

    Einen Kommentar schreiben:


  • HartmutB
    antwortet
    Zitat von lochj Beitrag anzeigen
    Hallo,
    also die Verdrahtung mit 29V(2. Ausgang der EIB Stromversorgung) hat nichts gebracht.

    Die BDA habe ich gelesen. Gut vom Stromzähler sind es 10 Zeilen. Das ist ja mein Problem! Es steht da nicht, ob es ein S0 ist, oder wie auch anders.
    Also ich löse solche Anschaltungen bevorzugt durch Entkopplung (galvanische Trennung) der beiden Schaltkreise, im einfachsten Fall immer mit Reed-Relais. Da hat man dann auf der EIB-Seite tatsächlich einen einfachen Schließer, den man beliebig abfragen kann. Wenn man mal etwas wechselt (z.B. Binäreingangsbaustein), dann hat man auch nicht urplötzlich auftretende "Kompatibilitätsprobleme".

    Wenn Du die 29V aus dem EIB-Netzteil nehmen willst, dann bietet sich ein 24V Reed-Relais an. Das würde ich in Reihe mit der Spannung an den Zählerausgang anschließen, ggf. die Spannungspolung tauschen, wenn es nicht gleich klappt.
    Ein entsprechendes Relais (z.B. Conrad 504610) kommt auf unter 3,- €.

    Der Zähler gibt aber 1000 Impulse / kWh aus, da sollte der Strom nicht zu groß werden, da sonst weder das Relais noch ein üblicher Binäreingang nachkommen (5kW max. Leistung = 1,4 Impulse/sek, das sollte aber noch problemlos gehen) .

    Gruß
    Hartmut

    Einen Kommentar schreiben:


  • TRex
    antwortet
    Siemens hat einen Universal-Binäreingang, der arbeitet von 5V - 240 V
    Ist etwas teuerer aber klasse, damit hättest Du das Problem der Spannungen los.
    Peterh

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Weil diese Ausgänge die Abfragespannung pulsen, oft auch mit 40V arbeiten etc.

    Einen Kommentar schreiben:


  • lochj
    antwortet
    Sorry, wenn ich so plump frage:
    warum?

    Gruß Jörg

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Wenn du einen BE hast, der die Abfragespannung selbst erzeugt, wird es nicht gehen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • lochj
    antwortet
    Hallo,
    also die Verdrahtung mit 29V(2. Ausgang der EIB Stromversorgung) hat nichts gebracht.

    Die BDA habe ich gelesen. Gut vom Stromzähler sind es 10 Zeilen. Das ist ja mein Problem! Es steht da nicht, ob es ein S0 ist, oder wie auch anders.

    Dann habe ich noch ein Verständnisproblem mit dem BE. Der BE generiert seine Abfragespannung selber.(So verstehe ich das!?). Der Siemens hat ein 230V Anschluss und erzeugt daraus die Testspannungsimpule(Ich benötige keine Hilfsspannung zum Abfragen der Reedkontakte). Es ist an den Ausgängen auch kein +/- zu erkennen.

    Somit dachte ich, wenn ich eine Transistorschaltung im Impulsgeber habe, dass ich dann einfach den BE anschließe kann.

    Aber irgendwie komme ich nicht weiter. Vielleicht muss ich mir mal ein KO holen, damit ich sehe, was so am Impulsausgang los ist.

    Gruß Jörg

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonofe
    antwortet
    Hi,

    ic habe auch einen Stromzähler mit S0 und die Lösung war wie folgt:

    24V- auf BE-
    24V+ auf S0+
    S0- auf BE+

    Also: Polarität beachten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michel
    antwortet
    BeDienungsAnleitung .

    Und bzgl. der Abfragespannung etc. solltest du dir mal die technische Doku und die Applikationsbeschreibung anschauen.
    Link zu den Downloads findest du im WIKI.

    Einen Kommentar schreiben:


  • lochj
    antwortet
    Danke Euch,
    doch was ist ein BDA?
    Und welcher BE würde für soetwas gehen? Ich dachte der Siemens stellt eine Einlesespannung zur Verfügung.

    Strimmt bei Boleco ist deraufgeführt. Nur sehr viel info gibt es da auch nicht. Besonders, was das für ein Ausgang ist;-)

    Gruß Jörg

    Einen Kommentar schreiben:


  • michel38
    antwortet
    Vielleicht kannst Du hier etwas finden:

    http://bolevo.com

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Ist wahrscheinlich eine passive So-Schnittstelle, wie bei Zahlern üblich. Da musst du eine gepolte Gleichspannung darüber schalten. Kannst du auch nur mit einem BE für Spannungsabfrage einlesen.

    Was sagt die BDA, falls vorhanden?

    P.S: Alles Vermutungen