  • stromer007
    antwortet
    Irgendwo noch Bilder aufgehängt (Nagel), Gardinenstangen montiert, Küchenmöbel...?
    Sporadische Fehler sind die schlimmsten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Flackern = Busspannungsproblem
    Anscheinend hast du zeitweise einen Kurzuschluss auf dem Bus, der muss gefunden werden. Deswegen leuchtet wohl auch die Überstrom LED am Netzteil zeitweise.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Rayv1
    antwortet
    StefanSweden Ich messe nachher mal die Spannung auf dem Bus. Leider ist heute schon wieder ein Flackern bei den MDT Glastastern sichtbar. Es ist nichts an dem Hilfsspannungsausgang der Busversorgung angeschlossen.

    Ich habe jetzt einfach mal den MDT Support angeschrieben und gefragt, was man da machen soll. Der Fehler ist leider so schnell wieder weg, da hab ich noch nicht mal an ein Multimeter gedacht :-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • StefanSweden
    antwortet
    Hast du mal mit einem Multimeter die Spannung auf dem Bus gemessen. Muss bei allen Geräten mindestens 21V sein. Bei einem EFH würde ich ehr 28V oder mehr erwarten.

    Ist am Hilfsspannungsausgang der Busversorgung etwas angeschlossen, wenn ja was?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Rayv1
    antwortet
    @shaolinmaster wie sah dein Fehlerbild aus? Wirklich exakt gleich? Hast du dich dabei direkt an MDT gewandt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • shaolinmaster
    antwortet
    Also ich hatte genau den selben Fehler schon 2x ! Immer war das MDt Netzteil defekt. Das dritte mal konnte ich das NT nicht programmieren... auch futsch. Wurde zwar schnellstens vom Hersteller getauscht, aber ich befürchte das ich die nicht mehr verbauen werde.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Rayv1
    antwortet
    Danke für eure Antworten. Mittlerweile bin ich auch schon ein Schritt weiter.

    Also die Projektprüfung errechnet ca. 485, was ja mit dem Netzteil machbar sein sollte. Danke übrigens für den Hinweis, die Projektprüfung kannte ich gar nicht.
    Nachdem ich gestern die hunderten ungültigen Frames entdeckt habe, habe ich einfach mal ein paar Geräte zurückgesetzt und es brachte nur kurze Zeit etwas gegen die ungültigen Frames. Ich habe mich aber auch erinnert, dass ich einen Glastaster am Tag bevor die Fehler anfingen, kurz abgenommen habe. Diesen habe ich vorhin nochmal gelöst und alle Leitungen neu abisoliert und verbunden. Auch in der Hauptverteilung habe ich alle KNX-Stränge nochmal besser separiert und isoliert. Den Bus beobachte ich nun ca. 1 Stunde ohne Probleme und ungültigen Frames. Der Elektriker kommt aber nächste Woche und prüft mal durch.

    Danke erstmal für eure Hilfe :-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Mit Blick auf das aktuelle Wetter: irgendwelche Geräte oder Busleitungen im Außenbereich geflutet oder losgerüttelt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • smai
    antwortet
    Wobei bei den 28 Geräten (davon 8 GT II à 20mA) ohne Defekt die 640mA eher nicht erreicht werden dürften. MDT gibt ja sogar den Dauerstrom mit 960mA und den Spitzenstrom mit 1200mA an.
    Rayv1 ist etwas am unverdrosselten Ausgang der Spannungsversorgung angeschlossen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • givemeone
    antwortet
    Zitat von Seltrecht Beitrag anzeigen
    Elektronische Geräte kennen 3 Zustände "EIN - Aus - Kaputt"
    Ich tippe eher, dass durch die detailiertere Parametrierung jetzt mehr Strom verbraucht wird.
    Wie gesagt, zwischen Standby und Displaybeleuchtung immer an ist gerade am GT ein größerer Unterschied bemerkbar!!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Seltrecht
    antwortet
    Zitat von Rayv1 Beitrag anzeigen
    Ich finds halt komisch, weil knapp zwei Wochen hat das System ohne Probleme funktioniert.
    Elektronische Geräte kennen 3 Zustände "EIN - Aus - Kaputt"
    Es kann sicher mal was nach 14 Tagen aussteigen. Prüfe, wie oben schon erwähnt die Busspannung.
    Ich hatte auch schon ein defektes Netzteil gleich bei Inbetriebnahme.

    Einen Kommentar schreiben:


  • givemeone
    antwortet
    Klemm doch einfach mal zum test ein paar GT Smart ab.... und du siehst das Ergebnis.
    Die meisten Netzteile können jedoch eine gewisse Zeit auch deutlich mehr leistung bringen....

    Ich habe ein stärkeres Netzteil von MDT, da funktionieren 40 GTs problemlos! Es hilft auch, wenn man die GTs mal zum Test in den Standby setzt...
    Zumindest habe ich Tagsüber einen doppelt so hohen KNX-Busstrom-Verbrauch als in der Nacht!

    Was sagt denn die ETS Projektprüfung? Deren Berechnung des Stromverbrauchs stimmt bei den GT-Sensoren relativ gut!

    sG
    joe
    Zuletzt geändert von givemeone; 13.03.2019, 11:55.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DerStandart
    antwortet
    Ja, können sie.

    Evtl. liefer die Spannungsversorgung auch nicht mehr genügend Spannung. Aber, wie bereits erwähnt, sollte sich das der Elektriker einmal ansehen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Rayv1
    antwortet
    Könne die ungültigen Frames auch auf ein Spannungsversorgungsproblem hinweisen? Ich finds halt komisch, weil knapp zwei Wochen hat das System ohne Probleme funktioniert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Ich denke, du hast ein Spannungsproblem, das rote ist eher eine Reaktion darauf. Ruf deinen Eli, der ist dafür zuständig.
    Viel Erfolg Florian

    Einen Kommentar schreiben: