MDT LED Anzeige - Logik
Einklappen
X
-
Prinzipiell selbsterklärend, aber die Folgen sind nicht selbsterklärend. Da würde ich dann einen Sabotagealarm erwarten aber nicht dass die Logik ins Leere läuft (Die Werte kommen ja schließlich...)
-
Eigentlich ist der Parameter selbsterklärend. Eine Überwachungszeit gibt es z.B. in jedem Jalousieaktor für die Alarme.
Aber natürlich sollte das ins Handbuch.
Einen Kommentar schreiben:
-
Die ersten Tests waren vielversprechend
die Nacht wirds zeigen. Warum wird so ein Parameter denn nicht im Handbuch erklärt? Vor allem was er für eine Folge hat wenn eben nicht zyklisch gesendet wird.
Wanni
Einen Kommentar schreiben:
-
Eine Überwachungszeit überwacht die Eingänge.
Bei einer Überwachungszeit von 5min müssen alle Eingänge zyklisch alle 2min senden. Das macht nur bei Fensterkontakten mit Alarmüberwachung Sinn.
Schalte die Überwachungszeit ab, dann sollte es funktionieren.
Einen Kommentar schreiben:
-
Nabend,
die letzten Tests zeigen, die Logik geht genau einmal nach schalten des 6/0/6 Treppenlogik ein (der kommt aus einer Nachtszene). Danach wird beim hoch runter laufen jeweils der 6/2/3 oder 6/2/4 auf wahr gesetzt und nach 2 sekunden auf falsch zurückgesetzt. aber es wird nicht wieder neu die Szene 8 oder 9 gesendet ... nimmt man den 6/0/6 wieder weg und setzt ihn neu, geht das ganze wieder genau einmal.
Was ich im technischen Handbuch nicht gefunden habe: Wofür ist der Parameter "ÜBERWACHUNGSZEIT FÜR LOGIKEINGÄNGE" im Reiter Allgemein für die Logik. Das Handbuch von mdt schweigt sich dazu aus.
hjk Kannst du dazu was sagen?
Einen Kommentar schreiben:
-
OK, dann opfere ggf. noch zwei Logiken: Die erste macht per UND einen Schaltbefehl und löst brav immer aus: 1 und dann nach zwei sek: 0 Die nächste Logik ( auch UND, aber nur mit einem Eingang) konvertiert von binär 1 auf Szene 8...
hjk Ist das echt so?
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Möglichkeit auf Änderung zu reagieren gibt es nur bei "Schalten" nicht bei Szene.
@jentz1986: Exakt das Szenario (Nacht ist in dem Fall ein Bool Wert der händisch aktiviert wird)
logik.PNGlogik2.PNG
Einen Kommentar schreiben:
-
Ausgang sendet: Änderung Eingang: Senden bei jeder Eingangsänderung
https://www.mdt.de/download/MDT_THB_LED_Anzeige.pdf
Seite 24
Dein Szenario ist: Wenn es Nacht ist und ein Preuße kommt, sende Szene 5, sonst sei still, richtig?
Einen Kommentar schreiben:
-
...
Einen Kommentar schreiben:
-
MDT LED Anzeige - Logik
Moin,
ich hab hier ein komisches Phänomen. Ich nutze die Logik in der LED Anzeige von mdt. Zwei Eingänge mit UND verknüpft und als Ausgang eine Szene.
Die Logik scheint aber exakt nur einmal zu funktionieren und danach erst wieder nach einem Reset.
Die Verknüpfung:
GA 1 (MDT BWM mit Richtungsausgang "Treppe hoch")
GA 2 (Nachtschaltung aktiv)
Ausgang Szene 5 (bei Treppe hoch)
Die GA1 wird nach 2 Sekunden durch den BWM zurückgesetzt. Die GA2 bleibt die ganze Nacht auf "wahr". Leider funktioniert wie Eingangs erwähnt das ganze nur einmal und am nächsten Tag funktioniert die Logik nicht mehr ... jemand ne Idee?
WanniStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: