X1 Szene aus Logik auslösen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Beleuchtfix
    antwortet
    Versuche es doch noch mit einer zweiten Szene. Kannst du denn die Szene innerhalb des X1 aufrufen, also über eine Kachel?

    Ich habe auch einmal das Problem gehabt, dass der Kunde immer etwas zu lange gedrückt hat und damit die Szene abgespeichert hat und dann tat sich natürlich nichts.

    Ich gehe mal davon aus, das die GA für die Szene richtig angelegt ist und anschließend der X1 neu initialisiert wurde.
    Viel Erfolg Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Rüdiger
    antwortet
    Ich sende den Wert 0. Das Telegramm sehe ich auch so im Busmonitor. Wert 0 = Szene 1. Es wird aber nicht die Szene 1 aus dem Szenenset abgerufen, sondern es passiert nichts.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Der X1 konvertiert alles und zieht eins ab. Szene 1 löst den Wert 0 aus. Bei vielen Geräten ist das entsprechend, manche zählen von Szene 0 bis 63.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Rüdiger
    antwortet
    Bin heute auch fast daran verzweifelt eine Szene aus dem Logik-Editor heraus auszulösen.

    Habe einen Wertgenerator benutzt und mit einem Ausgang verbunden.

    Gruppenadress-Datenpunkt
    am Ausgang mit dem Datenpunkttyp Szenennummer oder Szenennebenstelle
    In der Simulation scheint es zu funktionieren. Aber in der Anlage wird bei einem Wert = 0 eine 0 gesendet, bei einem Wert = 2 eine 1. Es wird vermutlich jeder Wert > 0 zu 1 konvertiert.

    Habe dann den Datenpunkttyp als 5.x 8-Bit Vorzeichenlos konfiguriert
    Damit funktioniert es.

    Die Szenen wurden im X1 festgelegt. (Leider lassen sich derzeit auch die Szenennummern im GPA nicht ändern.)
    Nächste Hürde - der Wert 0 ruft keine Szene auf, sollte doch aber laut KNX-Datenpunkttypen die Szene 1 abrufen.
    Aber Szene 1 wird mit dem Wert 1 abgerufen. Ich vermute hier einen Fehler im GPA. Wie soll das KNX-Konform bei Szene 64 funktionieren?

    Einen Kommentar schreiben:


  • claus-w
    antwortet
    Danke für die Antworten.
    Also mit dem Wertgenerator Szenenummer auf internem Objekt erzeugen, das Objekt im Szenenset als Szeneneingang registrieren. Werde ich mal versuchen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Du benötigst den Wertegenerator.
    Viel Erfolg Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    aus meiner Sicht musst Du die Szenennummer auf den Eingang des Szenen-Sets senden -> also Wandeln in 32 Bit oder 18.001

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonny7792
    antwortet
    Zitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigen
    jonny7792 Da liegst Du falsch. Mittels Typkonverter würde er ja nur die Szene 1 aufrufen können

    Okay falsch gedacht , wieder etwas gelernt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • intelligente Haustechnik
    antwortet
    jonny7792 Da liegst Du falsch. Mittels Typkonverter würde er ja nur die Szene 1 aufrufen können

    Du kannst das Szenenset aufrufen, in dem Du im Ausgangsbaustein als Datenpunkt den Gerätedatenpunkt Deiner Szene auswählst

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonny7792
    antwortet
    Evtl wäre der Typ Konverter die Lösung , ich habe leider selber zu wenig Erfahrung mit dem X1

    Einen Kommentar schreiben:


  • claus-w
    hat ein Thema erstellt X1 X1 Szene aus Logik auslösen.

    X1 Szene aus Logik auslösen

    Hallo,
    ich möchte mit dem X1 aus einer Logik Szenen aus einem Szenenset auslösen.
    Aus den Logikbausteinen komme ich mit einer 1 für auslösen, muss ich den Binärwert in einen 18.001 Szenenwert mit der Szenennummer wandeln oder gibt es dafür eine direkte Lösung (z.B. interne Verknüpfung)?