    - √ - Fensterkontakt an Heizungsaktor N 605/01

    Hallo zusammen,

    heute konnte ich endlich den ersten potenzialfreien Magnetkontakt an den o.g Aktor anschließen und bin auf eine Umregelmäßigkeit gestoßen, die mir Kopfschmerzen beschert.
    Wenn ich über die ETS die zugeordete GA abfrage bekomme ich entweder AN oder AUS als Ergebnis, ohne dass am Fenster was geändert wurde (immer geschlossen). Die Reihenfolge ist nicht reproduzierbar.
    Hatte jemand schon mal ein derartiges Problem? Freue mich auf Ideen von Euch.

    Gruß
    Stefan

    #2
    Hmmm, das Problem kenn ich nicht.

    Bist Du sicher, dass auch immer der N605 antwortet,
    und nicht ein anderes Gerät? Zu sehen im Gruppenmonitor...

    Prüfe mal, ob diese GA noch bei anderen Geräten verwendet wird,
    und wenn ja, ob an den dortigen Objekten das 'Lese'-Flag sitzt,

    Das 'Lese'-Flag darf pro GA nur bei einem Objekt sitzen,
    sonst antwortet der, der zuerst ist

    Gruß Jörg

    Kommentar


      #3
      Guten Morgen Jörg,

      das Problem war tatsächlich eine 2. Verknüpfung auf der GA. Die hatte ich schon vorgestern gelöscht, aber scheinbar den anderen Aktor nicht neu Programmiert - Anfängerfehler, sorry

      Danke und Gruß
      Stefan

      Kommentar