Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

5V aus KNX Bus

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • gurumeditation
    antwortet
    Zitat von gibsonrocker Beitrag anzeigen
    Natürlich nicht an den Bus! So blöd ist doch hoffentlich keiner....
    Genau da bin ich mir - wenn ich den Threadtitel lese - nicht so sicher!

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Gute Entscheidung :-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • gibsonrocker
    antwortet
    Natürlich nicht an den Bus! So blöd ist doch hoffentlich keiner....

    Ich halte mich dann doch lieber an ein eigenes Netzteil mit 5V oder ich nehm 12/24V und was gescheites um auf 5V zu kommen. Diese Chinamodule sind mir eh nicht ganz geheuer.
    Zuletzt geändert von gibsonrocker; 08.04.2019, 18:02.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    gibsonrocker : Aber hoffentlich nicht an den Bus, sondern Du meinst an gelb/weiss mit z.B. 24V Versorgung? Bitte denke etwas an die User, die diesen Thread hier überfliegen und dann auf Deinen Link stoßen...sowas gehört NICHT an den Bus!

    Zu den Modulen: Klar, geht physikalisch schon. Ob der Zero dann noch WLAN kann ist eine andere Frage, denn die Module sind erstklassige Störaussender. Zudem eine schöne Bastelei, wenn man beides zusammen ohne Kurzschlussgefahr in eine Schalterdose packen möchte. Müsste man ausprobieren, machbar ist das schon mit Abstandshaltern und einem kleinen Gehäuse....

    Mach doch aber bitte einen neuen Thread im DIY-Forum auf, bevor wirklich jemand auf dumme Gedanken kommt... :-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • gibsonrocker
    antwortet
    Was haltet Ihr eigentlich von diesen günstigen Step Down Modulen?

    https://www.amazon.de/Neuftech-Herun...puters&sr=1-11

    Die werden einem ja nachgeschmissen. Ich kann mich irgendwie nicht dazu überwinden mir sowas in eine Schalterdose zu packen. Deshalb finde ich das Teil von Basalte (siehe oben) ganz cool. Aber wird da was anderes drin sein? Eher nicht....

    Wie findet Ihr diese Module?

    Edit: Ich würde gerne einen Raspberry PI Zero dranhängen. Der soll meine Klingel + Anwesenheit machen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gurumeditation
    antwortet
    Nachdem die Mathematik nun geklärt ist...

    Verrät uns der TE SvenA noch, was er so versorgen möchte? dreamy1 hat ja schon nach der Art des USB-Geräts gefragt, aber keine Antwort bekommen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    danke kollegen

    Einen Kommentar schreiben:


  • Oups
    antwortet
    Morgen!

    0,8 Durchmesser ist 0,5 Querschnitt

    lg
    norbert

    Einen Kommentar schreiben:


  • Xisco
    antwortet
    gegeben: KNX-Leitung mit 0,8mm Duchmesser
    gesucht: Fläche der Leitung in mm²

    Fläche eines Kreises berechnen.jpg
    Ergebnis siehe Post 13

    Einen Kommentar schreiben:


  • givemeone
    antwortet
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    auf den nur 0,5mm2 leitungen...
    ??
    Die sind wohl eher 0,8

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von SvenA Beitrag anzeigen
    Ok, danke.
    Ihr habt mir auf jeden Fall weitergeholfen! Werde dann wohl gelb/weiß aktivieren müssen.
    aber gib unbedingt 24V auf gb/ws und am verwendungsort einen dc/dc wandler auf 5V. mit den 24V kannst ggf später noch andere verbraucher versorgen. und du entschärfst damit das spanngsabfall-problem auf den nur 0,5mm2 leitungen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • SvenA
    antwortet
    Ok, danke.
    Ihr habt mir auf jeden Fall weitergeholfen! Werde dann wohl gelb/weiß aktivieren müssen.


    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Zitat von SvenA Beitrag anzeigen
    Es wird maximal 1A benötigt.
    Dann ist dein KNX Netzteil ja schon mal ausgelastet! Warum sträubst Du dich so gegen gelb/weis?

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Was ist das denn für ein USB-Gerät? Vielleicht fällt mir was dazu ein...

    Einen Kommentar schreiben:


  • dreamy1
    antwortet
    Dann kannst Du das direkt aus dem KNX vergessen: bei 10-20mA@30V maximale zulässiger Stromaufnahme eines Teilnehmers könnte man selbst bei einer mit 100% Wirkungsgrad arbeitenden Wandlung auf 5V maximal 120mA entnehmen.

    Also gelb/weiß verwenden (was genau ist denn der Grund, dieses Paar nicht zu verwenden?) oder Schlitze kloppen :-)

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...