Seit ca. 5 Wochen in Betrieb.
Werd nochmal folgendes versuchen: Komplett frisch durchgelüftet, neu anstecken. -> dann sollte ja quasi die "Baseline" stimmen, oder?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
CO2 Sensor - Werte zu hoch?
Einklappen
X
-
Weil alle VOC Sensoren relativ messen. Dann ist die schlechte Luft erstmal "normal" für den Sensor. Der Wert wird aber wieder steigen.
Wie lange sind die Sensoren in Betrieb? Sie brauchen 1-2 Wochen bis der Schutzlack im Sensor restlos weg ist. Danach werden die Werte stimmen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Warum führt der Aus/Anstecken zu niedrigen Werten?Zitat von hjk Beitrag anzeigenWie wär es mit lüften? Bei offenem Fenster und Frischluft sollte der Wert auf ca 400 fallen.
Neubau? Ausdünstungen?
Ja, ist Neubau. Schon klar dass frische Luft auch hilft. ;-)
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie wär es mit lüften? Bei offenem Fenster und Frischluft sollte der Wert auf ca 400 fallen.
Neubau? Ausdünstungen?
Einen Kommentar schreiben:
-
CO2 Sensor - Werte zu hoch?
Ich habe bei mir 2 MDT CO2/Luftgütesensoren ( https://www.mdt.de/CO2_Sensor.html )im Einsatz, geplanterweise um die KWL zu Steuern.
Folgendes Problem:
Nach einiger Zeit werden die gemeldeten Werte unrealistisch hoch. Kurzes Abstecken der Sensoren vom Bus sorgt dafür dass die Werte wieder im realistischen Bereich kommen.
Nach einiger Zeit (mehrere Stunden/Tage) werden die Werte aber wieder zu hoch. Siehe Bilder unten.Der starke Abfall von 2800ppm auf ca 480 war nur ein paar Sekunden abstecken.
Hat jemand irgendwelche Erfahrungen?
Durch die hohen Werte läuft die Lüftung zu hoch (habs deswegen jetzt entkoppelt...).
Das MDT Manual hat mir leider nicht geholfen.You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 2 photos.Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: