Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

FB Regelung mit Z38i

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    [Zennio] FB Regelung mit Z38i

    Hallo zusammen,

    nachdem wir letztes WE eingezogen sind möchte ich so langsam auch die Einzelraumregelung in Betrieb nehmen. Ich habe in allen Räumen Z38i montiert. Diese funktionieren auch bislang wirklich einwandfrei und wie gewünscht, ich würde es wieder damit machen.

    Nun zur Frage: kann mir jemand in wenigen Schritten erklären wie ich ein RTR programmieren kann? Ich möchte den internen Fühler verwenden, auf der Startseite 1 die Temp. einstellen können und das Ding soll einen PI-Wert an meinen FBH Aktor senden. Aus der Anleitung werde ich nicht ganz schlau.

    Besten Dank und Gruß
    Nils

    #2
    Hallo Nils,
    alles so machen wie in der Anleitung des Z38 beschrieben, AUSSER:
    Es existiert beim Z38i keine Verlinkung mehr von einem Solltemperaturobjekt (z.B. auf Startseite 1) auf die Klimaseite, da das Z38i Full Duplex kann, und es von daher nicht mehr nötig ist. Einfach in die Solltemp.-GA. Auf der Klimaseite alles wie gewünscht einstellen (PI, Betriebsart etc.) und sehr wichtig, nicht vergessen Bedienfeld 1 und eine GA Ein/Aus für den Regler anzulegen.
    Angehängte Dateien
    Grüsse aus Andalusien
    Klaus