Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

KNX Bus voller LL_NACK Telegramme - Funktion gleich 0

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX Bus voller LL_NACK Telegramme - Funktion gleich 0

    Guten Morgen ,

    leider muss ich mich mal wieder melden. Seit dem Update auf 5.7.1 läuft hier gar nichts mehr rund. Ich habe alle Teilnehmer komplett neu Programmiert. Keine Besserung der Bus läuft danach für eine gewisse zeit und dann folgt das Unglück wieder..

    Wie soll ich nun vorgehen?
    Am Anfang lief alles Super jetzt mehr als bescheiden Anbei noch ein Screen aus dem Busmonitor
    Angehängte Dateien
    Gruss Oliver

    Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung

    #2
    irgendwas läuft Amok.
    Mit dem ETS Update an sich hat es sicher nichts zu tun.

    Kannst nur mal Geräte nach und nach vom Bus abklemmen und schauen, wann es wieder normal ist. Am besten in der Verteilung alle ankommenden KNX-Kabel eins nach dem andren abklemmen und prüfen an welchem es liegt. Dann anhand der Geräte auf diesem Kabel weiter auf das Gerät eingrenzen.

    Vorher:
    Hast Du IP-Schnittstelle/Router?
    Wenn ja, welche Geräte auf IP Seite gibt es, die was auf den Bus senden könnten? Die würde ich als erstes raus nehmen.
    ....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!

    Kommentar


      #3
      Hallo ,

      Aktuell ist nur ein X1 angeschlossen ip seitig
      Gruss Oliver

      Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung

      Kommentar


        #4
        zieh mal alles außer dem x1 und der sv ab ... und lass mal den Bus-Monitor nochmal laufen ... kommt es dann auch zu den LL_NACK?

        Kommentar


          #5
          Sorry für die Späte Antwort

          Zitat von EugenDo Beitrag anzeigen
          zieh mal alles außer dem X1 und der sv ab.....................kommt es dann auch zu den LL_NACK?

          Aktueller Aufbau : ABB 640mA SV ---- Gira X1 Status keine LL_NACK Telegramme zur Zeit


          Gruss
          Gruss Oliver

          Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung

          Kommentar


            #6
            Dann step by step die anderen Geräte wieder dazu nehmen ... quasi Ausschuss... und den Monitor beobachten

            Kommentar


              #7
              Zitat von EugenDo Beitrag anzeigen
              quasi Ausschuss
              erst Ausschluss, dann Ausschuss!
              ....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!

              Kommentar


                #8
                Zitat von Uwe! Beitrag anzeigen
                erst Ausschluss, dann Ausschuss!

                Danke ...

                ist dann halt einfach WEG!

                Kommentar


                  #9
                  Guten Abend,


                  ich glaube den Übeltäter gefunden zuhaben : Elsner TH65-AP Temperaturfühler seit dem der Abgeklemmt ist läuft bisher alles wie es soll/muss!!!



                  Danke euch
                  Gruss Oliver

                  Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung

                  Kommentar


                    #10
                    Zitat von jonny7792 Beitrag anzeigen
                    Elsner TH65-AP Temperaturfühler

                    Ist aber nicht sein Standard-Feature, oder? .... hängt das Gerät innen, draußen?

                    Kommentar


                      #11
                      Hallo,

                      Er hängt draussen !

                      Gruss
                      Gruss Oliver

                      Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung

                      Kommentar


                        #12
                        zufällig Feuchtigkeit/Kurzschluss? ... ich würde es aber auf jeden Fall reklamieren.

                        Kommentar

                        Lädt...
                        X