    ich verzewifel noch.
    kann mir jemand erklären warum die untere Logik funktioniert, die obere Logik nicht?

    (Dass die insgesamt nicht richtig schaltet ist mir klar, es geht mir darum, daß der ">" Baustein ohne den Binärauslöser offenbar nicht richtig sendet.)
    Angehängte Dateien
    never fummel a running system...

    #2
    Was passiert denn, wenn du oben NICHT die SBC-Ausgänge verwendest?
    Gruß Matthias
    EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
    - PN nur für PERSÖNLICHES!

    Kommentar


      #3
      dann gehts, aber dann sendet mir der HS bei jeder Luxänderung ein Telegramm, das will ich ja grad loswerden
      never fummel a running system...

      Kommentar


        #4
        Und wenn du nur beim < nicht den sbc nimmst?
        Gruß Matthias
        EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
        - PN nur für PERSÖNLICHES!

        Kommentar


          #5
          ok, jetzt gehts so wie ich will.
          Dankeschön Matthias.

          Ist aber trotzdem tricky, offenbar will der Baustein immer nur senden.... das SBC kann er wohl nicht, wichtig zu wissen.