    Helios KWL KNX/EIP Modul

    Hallo Zusammen,

    ich habe ein Frage zum EIB Modul der Helios KWL.

    Das Statusobjekt Prozent sendet mir keinen Status auf den Bus.

    d2LeCwt.png

    Weder beim Einstellen der Stufe über EasyControl noch beim Senden der gewünschten Stufe über den Bus.
    Dies wäre jedoch ganz nett um den Lüfterstatus auf einem MDT Smart Taster anzeigen zu können.

    Für was ist dieses Statusobjekt vorhanden wenn es nie sendet...

    Kennt jemand dieses Problem?

    Viele Grüsse
    pegleg
    Zuletzt geändert von pegleg; 27.04.2019, 20:48.

    #2
    Hallo,

    funktioniert das Modul denn grundsätzlich bei dir? Also zum Beispiel das Ändern der Lüftungsstufe oder die Anzeige der Temperaturen? Ich nutze den Statuswert und der läuft problemlos sowohl im Senden als auch im Lesen.

    Gruß Jan

    Kommentar


      #3
      Ja, das Modul funktioniert...

      Setzen per Stellwert:
      PHpscaq.png

      Setzen per Prozentwert:
      sy22nqg.png

      Wenn ich den Kanal für den Status Stellwert trenne und nur auf dem Status Prozenwert eine GRuppenadresse habe kommt gar kein Status zurück...

      Evtl. irgend eine Einstellung im EasyControls
      Zuletzt geändert von pegleg; 28.04.2019, 16:06.

      Kommentar


        #4
        Es lag an den Flags...

        diese waren für den gesamten Aktor komplett verstellt...
        Aber fragt mich nicht wieso... bisher habe ich daran noch nie gedreht.

        Kommentar