    Hallo Leute,

    Ich hoffe jemand von euch kann mir weiterhelfen. Ich habe ein Problem mit dem neuen Merten Dali Gateway MEG6725-0003

    Ich bekomme immer folgende Fehlermeldung wenn ich das Dali Gateway programmieren möchte:

    "specified data length differs in expected data length (2048 bus was 16) Parametername: data"

    Ist das Problem jemanden von euch bekannt?

    Vielen Dank für eure Hilfe.
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    #2
    Habe die selbe Fehlermeldung. Hast du schon eine Lösung gefunden?

    Kommentar


      #3
      Zitat von Schuberth Beitrag anzeigen
      Habe die selbe Fehlermeldung. Hast du schon eine Lösung gefunden?
      Nein, leider noch nicht! Ich bin aktuell im Kontakt mit Merten. Laut Merten scheint das Gateway aufzuhören zu kommunizieren.

      Merten hat mir geschrieben dass ein Spannungsreset durchgeführt werden soll. Wenn dies immer noch nicht hilft, muss ein Firmware Update durchgeführt werden.
      Sollte das immer noch nicht ausreichen ist das Gerät defekt.

      Laut Schneider Electric Italien soll es ein Firmware Update auf Version 0.1.7 geben, ich kann dieses jedoch nicht finden! Und der Deutschte Support hat mir noch nicht geantwortet.
      Anscheinend ist Ihnen der Fehler nicht bekannt bis jetzt.