Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

DALI Gateway für DALI Device Typ 4

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    DALI Gateway für DALI Device Typ 4

    Hallo zusammen,

    weis jemand, welches DALI Gateway EVGs vom Device Type 4 unterstützen?

    #2
    Dt4 sind Glühlampen.. Also eigentlich jedes Dali gw?!
    Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

    Kommentar


      #3
      Habe mir ein ABB DALI Gateway DG/S 2.64.1.1 gekauft und dieses scheint anscheinend damit Probleme zu haben.

      Es blinkt dauerhaft gelb, also versucht sich zu initialisieren. Im ABB iBus Tool wird das EVG auch nicht angezeigt.

      Es wird angezeigt, dass eine DALI Störung vorliegt. Manuelle Bedienung ist dann auch gesperrt, obwohl diese über ETS an das GW freigegeben worden ist.

      Hat jemand evtl. schonmal dieses Problem gehabt?

      Kommentar


        #4
        beim siemens gateway ist 0-6 auf der auswahlliste
        gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

        Kommentar


          #5
          Zitat von concept Beitrag anzeigen
          beim siemens gateway ist 0-6 auf der auswahlliste
          Das Plus, Gateway Twin oder BacNet?

          Kommentar


            #6
            Zitat von damrein Beitrag anzeigen

            Das Plus, Gateway Twin oder BacNet?
            extra für dich aufgestanden

            N141/03 dali gateway plus, das twin ist identisch

            bacnet ist ein anderes forum
            gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

            Kommentar


              #7
              Danke

              Außer Siemens können sonst keine DT4?

              Habe die Handbücher von ABB , MDT und Gira Gateways durchstöbert, aber konnte da nichts finden...

              Kommentar


                #8
                DT4 bezeichnet ein EVG mit 230V Dimmer. Das kann mit jedem DALI GW angesteuert werden. Daher findest du die Bezeichnung auch nicht beim Gateway.

                Kommentar


                  #9
                  kann sich dann keiner den effekt von ganz zu beginn erklären?

                  Weis irgendwie nicht mehr weiter. Kann man das ABB DALI Gateway irgendwie zurücksetzen?

                  Habe Software auf der ABB Seite gefunden, aber die läuft nicht unter Windows 10.

                  Wäre für jeden Tipp dankbar.

                  Kommentar


                    #10
                    Mach doch mal ein Bild von deinem Aufbau das man sehen kann ob du was falsch angeschlossen hast.

                    Kommentar


                      #11
                      Hoffe da ist alles gut zu erkennen.Testaufbau1.jpg

                      Kommentar


                        #12
                        Ich glaub Dali ist falsch angeschlossen so wie ich das erkennen kann an deinem lunatone

                        Kommentar


                          #13
                          Zitat von ets3-user Beitrag anzeigen
                          Ich glaub Dali ist falsch angeschlossen so wie ich das erkennen kann an deinem lunatone

                          Sorry, ist hier anscheinend nicht richtig ersichtlich.

                          Am Gateway sind die Kabel, die am EVG bei DALI hängen eins bei DA+ und eins bei DA- angehangen. Da es beim Lunatone jedoch kein DALI + und - gibt habe ich diese einfach auch 1 = + und 2 = - geschaltet.

                          Ist dies falsch? Wenn ja, wie sollte es geändert werden?

                          Kommentar


                            #14
                            Schwarz muss eine Klemme weiter

                            Kommentar


                              #15
                              Zitat von ets3-user Beitrag anzeigen
                              Schwarz muss eine Klemme weiter
                              Ja, das sieht so aus als wäre DALI kurzgeschlossen am Lunatone. Da sind je 2 Klemmen für DA+ und DA-

                              Kommentar

                              Lädt...