STEINEL PM und 2 LED Lampen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • chrischan72
    antwortet
    Okay teste ich morgen mal aus. Hartnäckig
    Auf jeden Fall schon mal vielen Dank. Es wird langsam alles klarer

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von chrischan72 Beitrag anzeigen
    Nur wenn es mit dem MDT PM geht (der Aktor ist genauso), dann müsste es doch eher ein Problem mit dem Steinel PM sein...
    Meine Güte, du bist aber hartnäckig ... was soll der Steinel denn falsch machen, wenn er eine GA sendet und zwei Aktorkanäle darauf unterschiedlich reagieren?

    Wenn du mir nicht vertraust, dann sende halt die gemeinsame GA mit der Diagnose der ETS und schau, was passiert.

    Zitat von chrischan72 Beitrag anzeigen
    das habe ich noch nicht gemacht. Wie genau geht das?
    Geh in der ETS auf das Kommunikationsobjekt des Aktors und klicke die überflüssigen Flags weg, so daß nur noch diese zwei gesetzt sind. Das machst du bei beiden beteiligten Kanälen.


    flags2.PNG
    Zuletzt geändert von Gast1961; 08.05.2019, 18:24.

    Einen Kommentar schreiben:


  • chrischan72
    antwortet
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen

    ... Reparier mal die Flags, vermutlich funktioniert es dann auch.
    das habe ich noch nicht gemacht. Wie genau geht das?
    Nur wenn es mit dem MDT PM geht (der Aktor ist genauso), dann müsste es doch eher ein Problem mit dem Steinel PM sein...

    hier noch mal die aktuellen Steinel Einstellungen:
    Steinel PM1.JPG

    Steinel PM2.JPG
    Steinel PM3.JPG

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von chrischan72 Beitrag anzeigen
    Wie gesagt müsste der PM dann ja die GA 1/0/15 an die beiden Kanäle des Aktors senden. Hat er scheinbar auch, weil der Status für beide Kanäle auf An wechselte. Nur die eine Lampe ging an die andere nicht.
    Da stimmt was beim Aktor nicht. Die Aktor-Flags sind auch komisch, alle gesetzt? Ich würde beim Aktor erwarten, daß beim Schalteingang nur K und S gesetzt sind.

    Daß dein Aktor durch die falschen Flags auf seiner Schalt-GA sendet (!) kann zu seltsamen Effekten führen, wenn er etwas auf der zweiten verknüpften GA empfängt aber definitionsgemäß immer auf seiner ersten GA sendet. Reparier mal die Flags, vermutlich funktioniert es dann auch.
    Zuletzt geändert von Gast1961; 08.05.2019, 08:13.

    Einen Kommentar schreiben:


  • chrischan72
    antwortet
    Ne die beiden Bilder oben waren der Aktor Interra ITR 524-16A 24 Channel Combo. Im PM weiß ich, das nur eine GA gesendet wird pro Ausgang.
    Hier noch der PM nun aber mit den beiden GA's wie es nun funktioniert, die GA 1/0/15 habe ich nur mal eingefügt, wie ich es vorher hatte (ohne die GA 1/1/25 u. 1/1/26).
    Wie gesagt müsste der PM dann ja die GA 1/0/15 an die beiden Kanäle des Aktors senden. Hat er scheinbar auch, weil der Status für beide Kanäle auf An wechselte. Nur die eine Lampe ging an die andere nicht. Wenn ich nun je eine GA auf jeweils einen Ausgang vom PM setze, dann geht es.

    PM Steinel
    PMWC.JPG

    Und wie gesagt, bei den MDT PM im Bad habe ich das mit den GA's auch richtig gemacht. Das habe ich schon verstanden. Ich vermute im Steinel Wandschschalter KNX V1.00 (4007841032xxx) gibt es noch so viele Einstellungen, die kann ich hier nicht alle senden. Ich hoffte jemand hat so ein Problem auch schon mal gehabt oder gehört...

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    So zu welchem Gerät gehört denn jetzt der Screen? schaut nach dem PM aus mit mehreren Lichtkanälen.

    Dann kannst Dir die Zuordnung 1/0/15 so auch sparen, da eben nur auf die erste GA gesendet wird.
    Sofern jetzt noch im PM beide Lichtkanäle identisch parametriert sind, sollte das so funktionieren, das er bei Bewegungserkennung ein ON aus beiden Kanälen (KO86 + KO 163) und damit auf die beiden GA 1/1/25 und 1/1/26 sendet. Die beiden Aktorkanäle sollten dann einfach auch nur diese beiden GA jeweils am Eingangs-KO verbunden haben. Der Aktor dazu dann auch auf die 1/4/x GA's seinen Schaltzustand senden.

    Zum eigenen Verständnis, welcher PM ist es denn genau, weil den Steinel PM gibt es ja nun auch nicht gerade. Ach ja und welcher Aktorist da in Betrieb und wie sind dort die GA verbunden., gern noch einen Screen auf GA Ebene, damit man mal sieht wo diese GA alles verbunden sind.

    Im Aktor hast aber auch beide Kanäle relativ identisch im Schaltverhalten eingestellt? Nicht das die Aktoren noch eine eigene Einstellung zur Nachlaufzeit usw. haben?

    Ich würde das auch mit den beiden getrennten Schaltbefehlen im PM lösen, denn nur so kannst auch individuell reagieren wenn jemand neben dem PM noch per Hand eine der Lampen schaltet, denn dann gäbe es die Frage welche der beiden Lampen definiert den Status der an den PM gemeldet werden soll.

    Einen Kommentar schreiben:


  • chrischan72
    antwortet
    AktorWC1.JPG

    AktorWC2.JPG

    Die GA 1/0/15 hatte ich erst auf einen Lichtausgang des PM. Damit ging es nicht...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von chrischan72 Beitrag anzeigen
    Aber ich war der Meinung das es auch mit der einen GA für beide gehen müsste.
    Ja klar, das muß funktionieren. Wenn es nicht funktioniert hast du einen Fehler gemacht in der Zuordnung der gemeinsame GA im Aktorkanal.

    Einen Kommentar schreiben:


  • chrischan72
    antwortet
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen

    Versuchst du, vom PM auf zwei GA zu senden? Das funktioniert bei KNX so nicht. Du kannst zwar auf mehrere GA hören, aber immer nur auf eine GA senden. Lösung: Definiere dir eine gemeinsame Präsenz-GA und lege die auf beide Aktorkanäle.
    Jo, dieses war mir bewusst. Ich hatte also eine GA für beide zusätzlich erstellt. Der Steinel bietet aber 2 (oder bis 4) Lampenausgänge. Zuletzt habe ich die eine GA an Ausgang 1 und die andere GA an Ausgang 2 des PM gehängt. Aber ich war der Meinung das es auch mit der einen GA für beide gehen müsste. Ist im Bad jedenfalls auch so. Dort allerdings kein Steinel PM sondern MDT.

    Einen Kommentar schreiben:


  • chrischan72
    antwortet
    OK, Sorry, nun sind beide angegangen. Verstehe ich zwar nicht, aber evtl. ist das Problem gelöst. Ich hatte schon die GA der einzelnen Lampe und die für beide Zusammen am Aktor. Wenn jetzt auch beide wieder aus gehen, und noch mal an, also per PM, dann bin ich glücklich. Wenn nicht, dann komme ich auf dich zurück gbglace

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von chrischan72 Beitrag anzeigen
    Im PM habe ich die GA für beide hinterlegt, aber nur die Deckenlampe leuchtet!
    Versuchst du, vom PM auf zwei GA zu senden? Das funktioniert bei KNX so nicht. Du kannst zwar auf mehrere GA hören, aber immer nur auf eine GA senden. Lösung: Definiere dir eine gemeinsame Präsenz-GA und lege die auf beide Aktorkanäle.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Tja welche GA's sind den mit den Aktorkanälen verbunden.

    Screen Shots helfen mehr als Wortketten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • chrischan72
    hat ein Thema erstellt STEINEL PM und 2 LED Lampen.

    STEINEL PM und 2 LED Lampen

    Moin. Ich habe im WC 2 LED Lampen. 1x Deckenlicht mit E27-Fassung und 1x Spiegel mit LED-Rand. GA für je eine und eine GA für beide. Wenn ich über die Visu die Lampen anschalte geht es. Im PM habe ich die GA für beide hinterlegt, aber nur die Deckenlampe leuchtet! In der Visu sehe ich den Status, das beide an sein sollen. Wenn ich auf den Schalter klicke geht der Spiegel auch an. Aber nur die Deckenlampe wieder alleine aus. Was mache ich bloß falsch??