MDT Jalousieaktor fährt sporadisch nicht auf nach Beschattungsende

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • hjk
    antwortet
    Als Grundeinstellung passt meist 30.000 lux.

    Einen Kommentar schreiben:


  • zaphood
    antwortet
    Zitat von micha1410 Beitrag anzeigen

    Natürlich ist das Geschmackssache und von den Örtlichkeiten abhängig, aber eine grober Richtwert wäre gut für mich.
    Ich beschatte ab 25.000lx auf Stufe 1 (60% bei mir) und ab 45.000lx auf Stufe 2 (75% Position). Da ich nur Rolladen habe, passt das bei mir ganz gut.
    Die Verzögerung von 1 nach 2 sind 5 min, von 2 auf 1 dann 20 min, Hysterese 5000lx. Für mich als Kompromiss ok, an Tagen mit schnell ziehenden Wolken bleiben die Läden einigermassen ruhig...
    Zuletzt geändert von zaphood; 03.06.2019, 09:55.

    Einen Kommentar schreiben:


  • trollvottel
    antwortet
    Ich hab die Wetterstation Universal von Gira und habe als Schwellwerte 50kLux und 70kLux (intensivbeschattung) und füttere die dem Aktor als Grenzwerte. Beim ersten Schwellwert lasse ich die Raffstoren mit Lamellennachführung beschatten. Beim zweiten Schwellwert die Rollos auf ca. 75% (Je nach Fensterhöhe, also so dass unten ein 20cm Spalt bleibt), den Rollos als 1. Schwellwert zugeordnet! Den 2. Schwellwert verknüpfe ich zusätzlich noch mit einer Außentemperatur >28° mittels einer Logik und gebe das dem Aktor als 2. Schwellwert für die Rollos, die fahren dann runter auf Schlitz (Hitzeschutz).

    Kann aber sein, dass die MDT Wetterstation andere Werte messen würde. Bei mir gehen die auch oft über 100kLux hinaus, wenns richtig knacke Sonnenschein hat.

    Am besten Du beobachtest die Luxwerte von Deiner Wetterstation einfach mal ein bischen, wann Du vom persönlichen Gefühl her beschatten würdest und liest dann den aktuellen höchsten Wert ab.
    Zuletzt geändert von trollvottel; 03.06.2019, 08:56.

    Einen Kommentar schreiben:


  • micha1410
    antwortet
    Zitat von trollvottel Beitrag anzeigen
    micha1410 Du kannst im Aktor 3 Helligkeitseingänge freischalten, die verknüpfst Du einfach alle mit der Wetterstation. Die Reihenfolge ist dabei egal, ich würde ost->süd->west machen, aber im Grunde wird einfach nur der Höchste Wert hergenommen egal aus welcher Richtung der kommt. Für die Richtung wird ja in jedem Kanal die Ausrichtung der Fassade eingestellt, wo die Sonne steht wird anhand der Uhrzeit und Koordinaten berechnet.

    Wenn die Beschattung abbricht oder danach nicht mehr auffährt, wurde sie sehr wahrscheinlich zwischenzeitlich durch einen manuellen Fahrbefehl unterbrochen. Oder sie ist vielleicht sogar immer noch aktiv, das mal mit dem entsprechenden Statusobjekt überprüfen.
    Danke für deine Antwort. Die Berechnung des Sonnenstandes funktioniert soweit, das habe ich überprüft. Womit ich mich gerade schwer tue sind die Lux Werte für die Helligkeit. Hast du vielleicht einen groben Anhaltspunkt ab welchem Bereich in LUX beschattet werden soll/kann. Natürlich ist das Geschmackssache und von den Örtlichkeiten abhängig, aber eine grober Richtwert wäre gut für mich.

    Einen Kommentar schreiben:


  • trollvottel
    antwortet
    micha1410 Du kannst im Aktor 3 Helligkeitseingänge freischalten, die verknüpfst Du einfach alle mit der Wetterstation. Die Reihenfolge ist dabei egal, ich würde ost->süd->west machen, aber im Grunde wird einfach nur der Höchste Wert hergenommen egal aus welcher Richtung der kommt. Für die Richtung wird ja in jedem Kanal die Ausrichtung der Fassade eingestellt, wo die Sonne steht wird anhand der Uhrzeit und Koordinaten berechnet.

    Wenn die Beschattung abbricht oder danach nicht mehr auffährt, wurde sie sehr wahrscheinlich zwischenzeitlich durch einen manuellen Fahrbefehl unterbrochen. Oder sie ist vielleicht sogar immer noch aktiv, das mal mit dem entsprechenden Statusobjekt überprüfen.
    Zuletzt geändert von trollvottel; 03.06.2019, 08:24.

    Einen Kommentar schreiben:


  • micha1410
    antwortet
    Hallo, ich habe ein ähnliches Problem. Manche Jalousien/Rolladen fahren nach der Beschattung auf, manche nicht. Alle sind so parametriert, das sie nach Beschattung nach oben fahren sollen. Ich vermute mal es liegt an den Helligkeitswerten.
    Ich hätte eine Frage dazu, und zwar wie macht ihr das wenn ich auf einem Aktor z.b. 8-fach verschiedene Himmelsrichtungen aufgelegt habe? Die Helligkeitswerte sollten ja für mein Verständnis auch aus der entsprechenden Richtung welche zu beschatten ist kommen. Ich habe die MDT Wetterstation im Einsatz welche mir Lux werte von OST/SÜD/WEST liefert. Wie mache ich das im Jal-Aktor?

    Grüße

    Michael

    Einen Kommentar schreiben:


  • Exun
    antwortet
    Ich hatte/habe diesen Fehler auch noch sporadisch. Was das ganze verbessert hat (es funktioniert jetzt zum größeren Teil): Ein Senden einer 0 auf eine Automatikposition (0 war ohne Funktion parametriert) hat die Beschattung irgendwie gestoppt. Seitdem hier nur noch1 gesendet wird läuft es wesentlich konsistenter, aber leider noch nicht 100%. Je länger die Beschattung aktiv ist, desto größer scheint die Wahrscheinlichkeit, dass diese abbricht. Ich werde jetzt mal die Ventilstellung Heizung aus der Parametrierung nehmen.
    Zuletzt geändert von Exun; 03.06.2019, 08:11.

    Einen Kommentar schreiben:


  • zaphood
    antwortet
    Zitat von ddorf Beitrag anzeigen
    Habe das gleiche Problem mit den MDT REG Aktoren
    Wie schaut denn deine Parametrierung für die Beschattung aus? Folgt das bei dir auch keinem nachvollziehbaren Muster?

    Einen Kommentar schreiben:


  • zaphood
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Solche Fehler haben immer eine Ursache.
    Davon gehe ich aus :-)

    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Das erste Problem dürfte an der Raumtemperatur liegen. Ist in einem Raum die Temperatur unter der Schwelle, fährt dieses Fenster natürlich nicht. Das würde der Beschreibung entsprechen.
    Eingestelle Schwelle 22 Grad, wobei die aktuelle Raumtemperatur in den beschriebenen Fällen bei > 23 Grad lag (je nach Raum und Tag)...also Handbuch lesen kann ich ;-) Temperaturunterschreitung war in keinem der Fälle gegeben

    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Den Grund, warum die Rollladen nicht hochfahren, kann man mit den wenigen Informationen nicht finden.
    Es wäre sinnvoll eine Gruppenmonitoraufnahme zu machen. Natürlich mit eingeschalteter Diagnose. Dann sollte die Ursache zu finden sein.
    Oh, wie soll ich das ganz praktisch machen, wenn der Eintrittszeitpunkt keinem Muster folgt? Tagelang loggen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Zitat von zaphood Beitrag anzeigen
    Ab und zu fährt aber ein Rolladen nicht runter, obwohl andere auf der selben Gebäudeseiten runterfahren. Ebenso (häufiger als der erste Fehler) kommt es sporadisch vor, dass einer oder mehrere Läden nach Ende der Beschattung (entweder ist die Sonne ums Eck oder die Helligkeit ist unter den Schwellwert gefallen) nicht mehr hochfahren. Es ist parametriert, dass nach Ende der Beschattung die Läden hochfahren, was ansonsten auch so klappt.

    Was mich irritiert ist, dass der Fehler sporadisch auftritt. Als ich zuvor nur auf Helligkeit und Aussentemperatur (aber nicht zusätzlich auf Raumtemperatur) geprüft habe, tat das einen ganzen Sommer ohne Probleme.

    Hat das ausser mir noch jemand ?
    Solche Fehler haben immer eine Ursache. Das erste Problem dürfte an der Raumtemperatur liegen. Ist in einem Raum die Temperatur unter der Schwelle, fährt dieses Fenster natürlich nicht. Das würde der Beschreibung entsprechen. Den Grund, warum die Rollladen nicht hochfahren, kann man mit den wenigen Informationen nicht finden.
    Es wäre sinnvoll eine Gruppenmonitoraufnahme zu machen. Natürlich mit eingeschalteter Diagnose. Dann sollte die Ursache zu finden sein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ddorf
    antwortet
    Habe das gleiche Problem mit den MDT REG Aktoren

    Einen Kommentar schreiben:


  • MDT Jalousieaktor fährt sporadisch nicht auf nach Beschattungsende

    Hi,

    ich hab hier einen MDT JAL-0810D.02 Jalousieaktor REG sowie 5 x MDT JAL-B1UP.02 Jalousieaktor UP im Einsatz als Rolladenaktor. Ich nutze die Beschattungsfunktion die überall identisch parametriert ist, natürlich bis auf die Konfiguration der Himmelsrichtungen (3 Läden Ost, 3 Läden Süden, 3 Läden West).

    Beschattung pro Aktor wird freigegeben bei mehr als 17 Grad aussen, zusätzlich wird pro Kanal die Temperatur des Raumes geprüft und nur bei mehr als 22 Grad freigegeben und die MDT Wetterstation muss für die entsprechende Gebäudeseite mehr als 25.000lx melden. Soweit tut das meistens (!). Ab und zu fährt aber ein Rolladen nicht runter, obwohl andere auf der selben Gebäudeseiten runterfahren. Ebenso (häufiger als der erste Fehler) kommt es sporadisch vor, dass einer oder mehrere Läden nach Ende der Beschattung (entweder ist die Sonne ums Eck oder die Helligkeit ist unter den Schwellwert gefallen) nicht mehr hochfahren. Es ist parametriert, dass nach Ende der Beschattung die Läden hochfahren, was ansonsten auch so klappt.

    Was mich irritiert ist, dass der Fehler sporadisch auftritt. Als ich zuvor nur auf Helligkeit und Aussentemperatur (aber nicht zusätzlich auf Raumtemperatur) geprüft habe, tat das einen ganzen Sommer ohne Probleme.

    Hat das ausser mir noch jemand ?