    Leerrohrverkabelung: NYM-J oder Einzeladern??

    Hallo zusammen,

    wir stehen kurz vor Baubeginn unseres EFH. Aufgrund der hohen Anzahl notwendiger Verkabelung überlege ich die 230V Verkabelung mit Einzeladern in Leerrohren auszuführen. Hier stellen sich folgende Fragen:

    Steckdosen und alle Lampenauslässe sollen mit 5x1,5 mm² angefahren werden.

    1. Sicherlich spare ich einiges an Platz in den Leerrohren, wie dick sollten diese Ausgeführt werden?

    2. Müssen die Leerrohre ohne Unterbrechung von den Steckdosen bis in den Verteilerschrank gehen oder darf das Leerrohr 3 cm vor dem Schrank enden, sodass nur die Einzeladern in den Schrank eingeführt werden müssen?

    Viele Grüße

    Volker

    #2
    Also ich werfe noch mal die Gebetsmühle an:

    -Ein 16er Leerohr wird schnell zu klein (vorallem bei genügend Bögen)
    -in ein 25er Leerrohr geht aber auch bequem ein Kabel einzuziehen
    -Bei Einzeladern nur ein Stromkreis pro Rohr (damit ist die Platzersparniss im Rohr schon wieder dahin
    -Ein Stromkreis sind alle Adern die die selbe Sicherung (plus zugehöriger N und PE) als Wurzel haben

    Ja die Rohre müssen in den Schrank! (da wirds im Gegensatz zu Kabeln dann richtig eng!)