    Hallo zusammen,

    irgendwie scheint mir der LBS 9018 (Telegrammverzögerung) nicht in jedem Fall das zu tun, was er soll.

    Beispiel:

    E1 = 30 Sek.
    E2: 1-Telegramm liegt 60 Sek. an, gefolgt von 0-Telegramm
    A1: 1-Telegramm wird mit 30 Sek. Verzögerung ausgegeben, gefolgt vom 0-Telegramm 60 Sek. nach dem 1-Telegramm.

    So weit, so gut.

    Aber:

    E1 = 30 Sek.
    E2: 1-Telegramm liegt 10 Sek. an, gefolgt von 0-Telegramm
    A1 ist: keine Reaktion

    A1 soll: 1-Telegramm wird mit 30 Sek. Verzögerung ausgegeben, gefolgt vom 0-Telegramm 10 Sek. nach dem 1-Telegramm.

    D.h. wenn die Zeit in der Telegrammänderungen stattfinden < der Verzögerungszeit, dann gibt der LBS nichts aus und ist somit für meinen Anwendungsfall nicht zu gebrauchen.

    Hab ich hier einen Denkfehler, bzw. hat jemand eine Idee, wie ich das lösen kann?