Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

26 Wohnungen mit KNX

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • concept
    antwortet
    Zitat von KNXtreme Beitrag anzeigen
    Concept: Hast aber auch recht mit den einzelnen Projekten. Das war meine nächste Überlegung ob sich GAs Wiederholen dürfen, können, sollen.....
    Am einfachsten wäre es. Den Vorteil der BAB Technologie verstehe ich nur nicht ganz. Hier könnten doch auch normale Gira Secure IP Schnittstellen zum Einsatz kommen?
    glaub mir, ich habe mich ausgiebig damit beschäftigt, wie man am besten mehrfamilienhäuser realisiert.

    mit meinem vorschlag hast du für alle 27 projekte den vollen adressraum zur verfügung, sowohl physikalisch wie auch ga-seitig

    der vorteil des bab linkmoduls ist, dass es die adressen von einem bereich (allgemein) frei übersetzen kann zu den einzelnen wohnungsprojekten. einfach mal das manual lesen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Hier eine Info dazu:
    MDT Linienkoppler SCN-LK001.01 mit Schutz vor Zugriff über die Außenlinie

    https://www.mdt.de/download/MDT_NR_L...02_2017_DE.pdf

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Der MDT LK hat eine Einstellung, die verhindert, dass man ihn von der Sublinie aus programmieren kann. Das haben viele andere nicht.

    Gruß Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXtreme
    antwortet
    Danke euch für die schnellen Antworten

    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    26 Wohnungen, sind 26 eigene Netzwerke. Also brauchst du einfach 26 G1 und 26 Tks-ip-gw. Jede Anlage ist als eigenes Netzwerk zu sehen und jeder bewegt sich in seinem eigenen, lokalen LAN. Knx kann man über tp koppeln, aber mehr nicht. Die Wohnungen sind Linie, der gemeinsame Bereich im Idealfall auch eine Linie. Alle Linienkoppler müssen in einer zentralen, abgesperrten Verteilung, dann kann man sie vor Zugriff und Umprgrammierung von "unten" schützen und jeder sieht nur was er sehen darf und kann niemanden stören. Dann bitte MDT Linienkoppler und nicht gira nehmen.

    Achso.. Spar dir die IP Router. Nimm gleich x1 und lass den G1 als Client laufen. Dann ist das Thema visu, Logik und fernzugriff auch abgedeckt.

    Ich würde es als gemeinsames Projekt machen und dann splitten...
    BadSmiley: Das klingt sehr logisch. Hatte nur gedacht, es wäre altbacken jede Linie in den Keller zu ziehen. Warum MDT Linienkoppler? Können die ordentlich blocken? Mit dem X1 ist auch ne Super Idee, allerdings wird das Projekt dadurch teurer. Aber da habe ich noch Zeit zum planen.

    Concept: Hast aber auch recht mit den einzelnen Projekten. Das war meine nächste Überlegung ob sich GAs Wiederholen dürfen, können, sollen.....
    Am einfachsten wäre es. Den Vorteil der BAB Technologie verstehe ich nur nicht ganz. Hier könnten doch auch normale Gira Secure IP Schnittstellen zum Einsatz kommen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    Kenne jetzt das Projekt nicht, aber ich würde wahrscheinlich, sofern die WE's Daten untereinander austauschen sollen, eine gemeinsame Backbone über IP realisieren ... mit VLAN und Firewall-Rules ...

    - jede WE braucht TP Linie
    - jeder WE braucht IP Linie


    - schöner finde ich, wenn man pro WE ein TP Bereich hat mit der Möglichkeit eine RF Linie aufzunehmen. Jeder Bereich hat auf X.0.0 einen IP-Router. Es gibt aber für 26 WE's nicht genug eigene Bereiche. Muss man halt anders haushalten.


    - TKS-IP-GW hat gar nichts mit KNX IP zu tun und gehört aus meiner Sicht auf eigenes VLAN/Netzsegment



    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    ich würde 26 separate projekte machen, also erst mal eine wohung machen und dann für die anderen wohungen einfach kopieren und ggf minimal anpassen. dh jede funktion hat in jeder wohnung die selbe ga = minimalster aufwand und maximale übersichtlichkeit

    dann ein projekt allgemein mit wetterstation etc anlegen

    kopplung aller projekte mit BAB TECHNOLOGIE „LINKMODULE KNX/TP, Art.- Nr.: 10550"

    da hackt dann auch keiner durch und es braucht auch nicht 26 wetterstationen.

    türkommunikation dann so, wie es roman in post #2 schreibt

    Einen Kommentar schreiben:


  • wburst
    antwortet
    Nur abgesperrter Verteiler bringt leider nix. Die Geräte von MDT wären z.b. Ne Option oder die von SIEMENS können’s auch.BadSmiley sorry hatte ich überlesen, kann man aber auch freundlicher rüberbringen !

    Einen Kommentar schreiben:


  • zoechi
    antwortet
    wburst bin dabei

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Habe ich oben ja vorgeschlagen... oder warum meinst du steht das da oben so da?

    Einen Kommentar schreiben:


  • wburst
    antwortet
    zoechi das könnten wir bei nem Bierchen besprechen, bin ja auch Linzer ????

    Einen Kommentar schreiben:


  • wburst
    antwortet
    Theoretisch ja. Oder du nimmst LK welche gesperrt werden können, Sodas von HL auf UL keiner lauschen oder Programmieren kann.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von wburst Beitrag anzeigen
    KNXextreme
    hab genau so ein Projekt gerade gemacht, Achtung bei Linienkoppler und gemeinsamer Wetterstation mit Datenschutz, bei uns in Österreich stellt sowas leider ein Problem dar.
    na perfekt, dann kann man in Österreich ja 26 Wetterstationen montieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • zoechi
    antwortet
    wburst nur interessehalber, was genau ist da das Problem?
    Die Wetterstation sendet doch nur nicht Personenbezogene Daten auf den Bus.

    Einen Kommentar schreiben:


  • wburst
    antwortet
    KNXextreme
    hab genau so ein Projekt gerade gemacht, Achtung bei Linienkoppler und gemeinsamer Wetterstation mit Datenschutz, bei uns in Österreich stellt sowas leider ein Problem dar.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    26 Wohnungen, sind 26 eigene Netzwerke. Also brauchst du einfach 26 G1 und 26 Tks-ip-gw. Jede Anlage ist als eigenes Netzwerk zu sehen und jeder bewegt sich in seinem eigenen, lokalen LAN. Knx kann man über tp koppeln, aber mehr nicht. Die Wohnungen sind Linie, der gemeinsame Bereich im Idealfall auch eine Linie. Alle Linienkoppler müssen in einer zentralen, abgesperrten Verteilung, dann kann man sie vor Zugriff und Umprgrammierung von "unten" schützen und jeder sieht nur was er sehen darf und kann niemanden stören. Dann bitte MDT Linienkoppler und nicht gira nehmen.

    Achso.. Spar dir die IP Router. Nimm gleich x1 und lass den G1 als Client laufen. Dann ist das Thema visu, Logik und fernzugriff auch abgedeckt.

    Ich würde es als gemeinsames Projekt machen und dann splitten...
    Zuletzt geändert von BadSmiley; 26.06.2019, 13:54.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X