    Hello,

    habe hier ein Siemens DALI Gateway N141/02 und ein Tridonic DALI 3-RM-C Schaltaktor und kriege die beiden einfach nicht über den KNX Bus geschalten.

    Wohl gemerkt, habe hier zieg Leuchtstofflampen im Einsatz wo alles problemlos funktioniert hat. Nur eben diese eine Bauteil macht mir Kopfschmerzen vom feinsten. In der Inbetriebnahme innerhalb der Parameter vom Siemens Gateway lässt sich der Dali Tridonic 3-RM-C nur verbinden wenn als Typ 0=Leuchtstofflampe gewählt wird. Alle anderen Typen will er erst gar nicht akzeptieren. Jedoch Typ 0 Leuchtstofflampe stellt Dimmparameter zur Verfügung. Auch wenn diese auf 100% bei ein gesetzt werden, keine Funktion beim Schalten mir einer Gruppenadresse.

    Innerhalb der DALI Gateway Inbetriebnahme lässt sich das Tridonic jedoch ein und ausschalten. :-(( häää...

    Hoffentlich weiß von euch einer einen Rat?

    #2
    Hatte das Problem auchmal mit Dali Entladungsleuchten. Habe das Siemens Gateway durch das vorgänger Modell getausch und danach ging es. Hatte bei Siemens mal nachgefragt die Sagten nir ich müsse halt richtige Leuchten anschliessen

    Kommentar


      #3
      um Dich zu beruhigen: Bei den C003 (LED) muss ich auch Leuchtstoffröhre auswählen.
      Schalten sollte aber möglich sein. Hast Du an den Grundeinstellungen des EVG im GW was verändert?
      Was geht über "Schalten über dimmen" links unten?
      Grüße,
      Lio

      Kommentar


        #4
        DALI schaltaktoren (Dali-Typ 7) verstehen die dimmbefehle.
        über die parameter
        UP/DOWN SWITCH ON/OFF TRESHOLD
        kann man (theoretisch*) einstellen ab welchem dimmwert ein/ausgeschaltet wird.


        *) soweit ich weiss gibt es kein KNX-DALI-gateway das diese parameter setzen kann. Man ist also auf direkten DALI-zugriff angewiesen.

        Kommentar


          #5
          Habe es mit Leuchtstofflampen probiert. Einmal Standard Einstellungen, kein Erfolg und zum anderen mit angepassten Einstellungen wie einschalten auf 100% etc. Ebenso kein Erfolg.

          Der Tridonic Techniker meinte dazu, alte DALI Standard und neue DALI Standard. Würde sich mit der Aussage weiter oben decken, dass das alte DALI Gateway an der Stelle funktioniert.