Hello,
habe hier ein Siemens DALI Gateway N141/02 und ein Tridonic DALI 3-RM-C Schaltaktor und kriege die beiden einfach nicht über den KNX Bus geschalten.
Wohl gemerkt, habe hier zieg Leuchtstofflampen im Einsatz wo alles problemlos funktioniert hat. Nur eben diese eine Bauteil macht mir Kopfschmerzen vom feinsten. In der Inbetriebnahme innerhalb der Parameter vom Siemens Gateway lässt sich der Dali Tridonic 3-RM-C nur verbinden wenn als Typ 0=Leuchtstofflampe gewählt wird. Alle anderen Typen will er erst gar nicht akzeptieren. Jedoch Typ 0 Leuchtstofflampe stellt Dimmparameter zur Verfügung. Auch wenn diese auf 100% bei ein gesetzt werden, keine Funktion beim Schalten mir einer Gruppenadresse.
Innerhalb der DALI Gateway Inbetriebnahme lässt sich das Tridonic jedoch ein und ausschalten. :-(( häää...
Hoffentlich weiß von euch einer einen Rat?
habe hier ein Siemens DALI Gateway N141/02 und ein Tridonic DALI 3-RM-C Schaltaktor und kriege die beiden einfach nicht über den KNX Bus geschalten.
Wohl gemerkt, habe hier zieg Leuchtstofflampen im Einsatz wo alles problemlos funktioniert hat. Nur eben diese eine Bauteil macht mir Kopfschmerzen vom feinsten. In der Inbetriebnahme innerhalb der Parameter vom Siemens Gateway lässt sich der Dali Tridonic 3-RM-C nur verbinden wenn als Typ 0=Leuchtstofflampe gewählt wird. Alle anderen Typen will er erst gar nicht akzeptieren. Jedoch Typ 0 Leuchtstofflampe stellt Dimmparameter zur Verfügung. Auch wenn diese auf 100% bei ein gesetzt werden, keine Funktion beim Schalten mir einer Gruppenadresse.
Innerhalb der DALI Gateway Inbetriebnahme lässt sich das Tridonic jedoch ein und ausschalten. :-(( häää...
Hoffentlich weiß von euch einer einen Rat?
Kommentar