Hallo Leute,
hab da ein komisches Problem in der Anlage.
Anlage besteht aus zwei Linien.
Jede Linie ist mit einer 640mA SV versorgt. Hauptlinie ist 320mA
Linienkoppler ist einmal der ABB LK/S4.1 bzw. LK/S4.2. Beide Linienkoppler sind auf Filtern parametriert .
Linie hat einmal 33 und einmal 48 Teilnehmer. Teilnehmer in Linie 1 nur Tastsensoren3 von Gira. In der Linie2 gemischt mit Aktoren von ABB.
In der Linie 1.2. ist ein X1 und ein S1 verbaut. Nicht in der Hauptlinie, da nur in der Linie 1.2. ein Netzwerk vorhanden ist.
Problem ist, das ich wenn z.B. der X1 beim Starten Adressen abfrägt, fast alle Telegramme bis zu 3 mal wiederholt werden. Jedoch nur die aus der Linie 1.2.
Auch wenn z.B. Sonnenschutz Zentral Rückmeldung von der Position kommt. Hier das gleiche.
Was ich auch herausgefunden habe. Wenn von einem 8fach Aktor - 8 RM gesendet werden ist alles ok. Wenn jedoch von 8 Autoren Je eine RM kommt, dann ist Party aufn BUS.
Spannungsversorgung habe ich schon getauscht. War aber vor Tausch scheinbar ok, hatte 29V ist auch nicht eingebrochen bei den Tests.
Im Screenshot sieht man aus dem Busmonitor ein Beispiel wenn ich hier zum Test die RM von den Temp-Werten der TS3plus mit Read abfrage.
Wenn über die Linie 1.2. ein Read zur 1.1. geschickt wird, dann bekomme ich keine BUSY Telegramme. Problem besteht nur auf der 1.1. Linie.
Hat noch jemand einen guten Rat wo ich noch suchen kann?
Kann mir jemand eine Erklärung geben für was die Flags sind, im Beispiel der gelben Zeilen z.B. "E R S=7"?
Danke
hab da ein komisches Problem in der Anlage.
Anlage besteht aus zwei Linien.
Jede Linie ist mit einer 640mA SV versorgt. Hauptlinie ist 320mA
Linienkoppler ist einmal der ABB LK/S4.1 bzw. LK/S4.2. Beide Linienkoppler sind auf Filtern parametriert .
Linie hat einmal 33 und einmal 48 Teilnehmer. Teilnehmer in Linie 1 nur Tastsensoren3 von Gira. In der Linie2 gemischt mit Aktoren von ABB.
In der Linie 1.2. ist ein X1 und ein S1 verbaut. Nicht in der Hauptlinie, da nur in der Linie 1.2. ein Netzwerk vorhanden ist.
Problem ist, das ich wenn z.B. der X1 beim Starten Adressen abfrägt, fast alle Telegramme bis zu 3 mal wiederholt werden. Jedoch nur die aus der Linie 1.2.
Auch wenn z.B. Sonnenschutz Zentral Rückmeldung von der Position kommt. Hier das gleiche.
Was ich auch herausgefunden habe. Wenn von einem 8fach Aktor - 8 RM gesendet werden ist alles ok. Wenn jedoch von 8 Autoren Je eine RM kommt, dann ist Party aufn BUS.
Spannungsversorgung habe ich schon getauscht. War aber vor Tausch scheinbar ok, hatte 29V ist auch nicht eingebrochen bei den Tests.
Im Screenshot sieht man aus dem Busmonitor ein Beispiel wenn ich hier zum Test die RM von den Temp-Werten der TS3plus mit Read abfrage.
Wenn über die Linie 1.2. ein Read zur 1.1. geschickt wird, dann bekomme ich keine BUSY Telegramme. Problem besteht nur auf der 1.1. Linie.
Hat noch jemand einen guten Rat wo ich noch suchen kann?
Kann mir jemand eine Erklärung geben für was die Flags sind, im Beispiel der gelben Zeilen z.B. "E R S=7"?
Danke